稳压器常见故障分析与故障排除要点
来源:电工天下时间:2021-08-11 08:25:30 作者:老电工手机版>>
有关稳压器的常见故障,包括开机无输出、无电压指示、或无启动,输出电压不正常,不稳压,工作中无故跳闸,稳压器内部吱吱的声音很大等。
稳压器的常见故障
一、故障1,开机无输出、无电压指示、或无启动
1、过压或欠压保护了 - 调节内部输出电压可调电位器。
2、错相和缺相保护了 -三相任意调换两相。
3、主控电路板已坏 - 更换。
4、输出交流已坏 -更换。
二、故障2,输出电压不正常
1、是同调稳压器1、更换分调稳压器。
2、超过稳压器自身的稳压范围。
2、更换宽范围稳压器。
3、行程限位开关已坏3、更换。
4、相电路板已坏4、更换。
5、伺服电机烧毁5、更换。
三、故障3,不稳压
1、超过稳压器自身的稳压范围(更换宽范围稳压器)。
2、行程限位开关已坏(更换)。
3、电路板已坏(更换)。
4、伺服电机烧毁(更换)。
四、工作中无故跳闸
1、总闸容量选择小了(更换合适容量空气开关)。
2、空气开关已坏(更换)。
3、浪涌电压瞬间过高(更换无触点高精度稳压器)。
五、稳压器内部嗡嗡的声音很大
1、超负荷带载了(减少后接设备)。
2、其内部有碎屑(去除掉碎屑)。
六、稳压器内部吱吱的声音很大
1、电压不稳1、正常。
2、碳刷表面有灰垢2、除去污垢停电后来电。
七、稳压器不能自动运行
1、全自动钮子开关未开启1、开启。
2、电路板故障2、更换。
八、按面板升降压无升压或降压(非电力稳压器无此功能)
1、伺服电机烧毁1、更换。
2、行程限位开关已坏2、更换。
3、电路板烧毁3、更换。
4、手动、自动旋钮未开至手动4、开至手动。
提示:若稳压器出现故障,无法排除时,又不能停止给后端设备供电时;请联系厂家。
相关文章
稳压器怎么正确使用
根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
线性稳压器的基本工作原理
线性稳压器是通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路控制调整管的管压降VDO(即压差)来达到稳压的目的。在线性稳压器中VIN>VOUT,且调整管工作在线性区,线性稳压器由此得名。
时间:2022-07-25 05:35:32
线性稳压器的工作原理说明
在众多的稳压器产品中,线性稳压器是很常见的一种,这里介绍下线性稳压电源调节电压的原理,通过本例学习下线性稳压器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-04 16:53:12
集成稳压器按输出电压的分类方法
有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
一文看懂220V交流稳压器怎么接线
一文看懂220V交流稳压器怎么接线,220V交流稳压器的基本工作原理为实时监测输入电压,当电压有偏差时,通过反馈电路控制交流输出,从而使输出电压稳定在220V左右。
时间:2022-02-06 10:06:25
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
电力猫常见故障的处理办法
电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26