变配电及维修操作规程10则
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:12:27 作者:老电工手机版>>
变配电及维修操作规程十项,参考如下:
1、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班时严禁跨越遮栏和从事修理工作。
2、高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并且要安排专人监护。
3、在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
4、验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
5、装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
6、接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
7、用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
8、电气设备的金属外壳必面接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
9、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。
10、施工现场照明安装,必须严格遵守临时用电的安全规程。
相关文章
电动葫芦的七条安全使用规程
在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
划线钳工的7条安全技术操作规程
划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
移动电动工具的6条安全使用规程
移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。
时间:2022-02-17 10:52:25
手持式电动工具的8条安全技术操作规程
手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程
手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
农村低压电工技术规程八项
有关农村低压电工技术规程,包括农村低压电气安全工作规程,农村安全用电规程,漏电保护及安全运行规程,以及电业安全工作规程等,供大家参考。
时间:2020-05-14 14:43:34
- 上一篇:施工现场变配电及维修操作规程9则
- 下一篇:防爆电气设备修理工作业的23条操作规程