在进行消防电缆的验收工作时,可参考如下的检验要求:

1、火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。

2、线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。

3、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d) 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

扩展资料一:新电缆的验收试验内容

1)检验是否受潮;

2)直流耐压试验;

3)测试绝缘电阻阻值,使用2500或5000伏摇表测试相间及相地,要求大于500兆欧。

扩展资料二:电线电缆产品质量检验的内容

1)制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验;

2)制造电线电缆用的机械设备的检验;

3)制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验;

4)制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验;

5)制造电线电缆用的各种配方检验;

6)电线电缆完工后的出厂检验;

7)制造电线电缆生产环境的检验;

8)制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。

相关文章
  • 综合检测仪表图片及电气符号

    综合检测仪表图片及电气符号

    综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。

    时间:2022-01-23 17:17:34

  • 检测仪表图片及电气符号

    检测仪表图片及电气符号

    检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功

    时间:2022-01-10 05:52:16

  • 电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

    时间:2021-08-06 05:13:19

  • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

    时间:2021-08-06 05:13:05

  • 一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

    一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

    一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。

    时间:2021-04-20 11:29:24

  • 32平方毫米电缆线接头的连接方法

    32平方毫米电缆线接头的连接方法

    有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。

    时间:2020-12-14 06:17:14

  • 10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

    10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

    有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。

    时间:2020-05-25 14:16:43

  • 维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

    维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

    有关维修电工电气消防知识及电气火灾的危害,熟悉引发电气火灾的几大原因,电气操作人员应该掌握必要的电气消防知识,以使在发生电气火灾时,运用正确的灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。

    时间:2020-05-14 15:21:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有