电线无负载仍发热什么原因
来源:电工天下时间:2020-07-31 13:44:51 作者:老电工手机版>>
有关电线的故障问题排查,当电线未接任何负载,但电线仍然有发热现象时,一般是什么原因引起的,电工天下小编带大家来了解下。
电线无负载却发热的问题
排除零线N和火线L接触不良的问题,在无负载的情况下,电路没有构成回路,电线不应发热,但电路电线反而发热。
可以排除电源总开关零线D和火线L电源线与总开关接触是否良好。
2、电线绝缘老化
判断火线L电源线绝缘橡胶老化轻微破损,造成轻微漏电,与其它导体接触,造成轻微短路,会造成电流很大,电源线就会发热,更换火线故障排除。
电线发热,说明电线有电流流过,但没有负载,不形成回路,哪里来的电流?
主要原因分析:
(1)零线和火线互相漏电,但未形成短路
主要检查零线和火线之间的电阻。正常情况下为无穷大,至少大于0.5M欧。万用表对细微的漏电无能为力,需要使用兆欧表来检查。
(2)火线对地漏电
火线对地漏电比较复杂。但是检查的方法和零线一样。主要是测量地线火线的阻值,同样用500V的兆欧表。绝缘阻值应该在0.5M欧以上。
(3)线路有接头
线路的接头会增加电线的电阻。特别是接触不良的接头更容易引起发烫发热。
用钳形表来测量线路中是否有电流,确认有电流通过时,再按照以上方法逐一排除。
(4)没有形成回路,无需考虑零线漏电的可能
借助漏电开关来测量,检查下是否漏电。把零火线接上负载,如果漏电,漏电保护器就会跳闸。
以上分析了电线无负载时仍然发热的原因,以及相关的解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
墙中电线十年会老化吗?
墙中电线十年会老化吗,这种担心基本是多余的,专业的事情让专业的人来做,如果藏在墙壁里的线路老化,就让电工来换线就行。
时间:2021-08-12 06:22:24
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法
有关电工常用工具的用法,从电线中间环切电线胶皮用什么工具,用剥线钳就可以了,这里分享下电线中间环切电线胶皮的方法及操作步骤,供大家参考。
时间:2021-07-25 09:13:42
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。
时间:2021-03-11 11:07:31
空调电线的选择:4平方铜线能否带动一个2匹和1.5匹的变频空调
在为空调选择电线时,需要考虑电线的平方数, 4平方铜线能不能带动一个2匹和1.5匹的变频空调,在选购电线时需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-10-22 14:39:45
墙里电线漏电的快速检修方法
有关电线漏电的问题,在家庭电线线路中,墙里电线漏电的情况少有发生,但遇到这类漏电问题时,应该怎么来排查原因,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-31 13:46:59
- 上一篇:墙里电线漏电这么解决,一招让漏电无处遁形
- 下一篇:墙里电线漏电的快速检修方法