铝芯导线用沟线夹螺栓压接的方式
来源:电工天下时间:2020-07-01 13:58:37 作者:老电工手机版>>
铝芯导线用沟线夹螺栓压接
1、在连接前,先用钢丝刷除去导线线头与沟线夹线槽内壁上的氧化层与污物。
2、然后,涂上凡士林锌膏粉,当然中性凡士林也是可以的。
3、然后,将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹在线头上,以完成连接。
4、为了防止螺栓松动,在压紧的螺栓上,需要套一个弹簧垫圈。
以上就是铝芯导线用沟线夹螺栓压接的方式,希望对大家有所帮助。
铝芯导线的三种连接方法
有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。
铝芯导线的连接方法
铝芯导线的连接方法,包括螺钉压接法连接、钳接管压接法连接、线头与接线桩的连接,以及线头与螺钉平压式接线桩的连接方法等。
铝芯电缆的载流量表
铝芯电缆载流量表与计算铝芯电缆载流量的口诀,根据电导率表知道各种材质导体的导电特性,计算铝芯电缆载流量选择电缆,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。
相关文章
架空线路导线预留长度标准值是多少
有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39
铝芯导线用压接管压接的方式
铝芯导线用压接管压接的方式。1、接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面与压接管内壁上的氧化层与污物,涂上中性凡士林。2、将两根线头相对插入,并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25到30mm。
时间:2020-07-01 14:04:15
多股铜芯导线的T字形连接方式
多股铜芯导线的T字形连接方式。以7股铜芯线为例,说明多股铜芯导线的T字形连接方法。1、将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层八分之一的芯线绞紧,把余下的八分之七的芯线分成两组。
时间:2020-07-01 12:10:17
多股铜芯导线的直线连接方式
多股铜芯导线的直线连接方式。1、先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层三分之一线段的芯线绞紧,然后把余下的三分之二芯线按输入图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
时间:2020-07-01 12:05:59
双股导线的对接方式
双股线的对接方式。1、将两根双芯线的线头部分削成如下图中的形式。2、在连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线,按照小截面直线连接方式进行连接。
时间:2020-07-01 12:03:24
单股铜芯导线的T字形连接方式
单股铜芯导线的T字形连接方式。1、将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线的根部留出5mm。2、然后,顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
时间:2020-07-01 12:01:42
单股铜芯导线的直线连接方式
单股铜芯导线的直线连接方式。1、先将两导线芯线线头成X形相关在一起。2、互相绞合2到3圈后,扳成直两线头。
时间:2020-07-01 11:53:10
不等径铜导线的对接方式
不等径铜导线的对接。1、把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使其压在缠绕层上。
时间:2020-07-01 11:46:47
- 上一篇:多股铜芯导线的T字形连接方式
- 下一篇:铝芯导线用压接管压接的方式