单股芯线与针孔接线桩的连接方式
来源:电工天下时间:2020-06-30 11:37:22 作者:老电工手机版>>
单股芯线与针孔接线桩的连接
1、在连接时,按要求的长度将线头折成双股,并排插入针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间。
2、如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可以将单股芯线直接插入。但芯线在插入针孔前,应朝着针孔上方稍微弯曲,以免压紧螺钉,稍有松动线头就会脱出。
连接方式见下图:
以上就是单股芯线与针孔接线桩的连接方式,希望对大家有所帮助。
单股铜线的接线方法
有关单股硬铜线的接线方法,单股硬铜线的正确接线方法与类型,分为单股铜导线的直接连接、单股铜导线的分支连接,压线时比较好压,不会引起接触不良等后果。
单股铜芯导线的三种连接方法
有关单股铜芯导线的接线方法,在实际的电气线路中,单股铜芯导线的连接方法主要有一字连接、T字连接与十字连接三种,一起来看下具体的接线方法。
单股芯线羊眼圈弯的接线法
有关单股芯线的接线方式,给你一根单股芯线,如何来完成导线的羊眼圈弯的接线法,有些电工朋友未必能做得到,不妨来参考下这里的单股芯线羊眼圈弯法的实例图。
相关文章
32平方毫米电缆线接头的连接方法
有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。
时间:2020-12-14 06:17:14
多股铜芯导线的T字形连接方式
多股铜芯导线的T字形连接方式。以7股铜芯线为例,说明多股铜芯导线的T字形连接方法。1、将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层八分之一的芯线绞紧,把余下的八分之七的芯线分成两组。
时间:2020-07-01 12:10:17
多股铜芯导线的直线连接方式
多股铜芯导线的直线连接方式。1、先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层三分之一线段的芯线绞紧,然后把余下的三分之二芯线按输入图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
时间:2020-07-01 12:05:59
单股铜芯导线的T字形连接方式
单股铜芯导线的T字形连接方式。1、将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线的根部留出5mm。2、然后,顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
时间:2020-07-01 12:01:42
单股铜芯导线的直线连接方式
单股铜芯导线的直线连接方式。1、先将两导线芯线线头成X形相关在一起。2、互相绞合2到3圈后,扳成直两线头。
时间:2020-07-01 11:53:10
单股芯线与平压式接线桩的连接方式
单股芯线与平压式接线桩的连接方式。1、先将线头弯成压接圈,俗称羊眼圈。2、再用螺钉压紧。弯制方法:(1)离绝缘层根部约3mm处,向外折角。
时间:2020-06-30 11:33:22
多股芯线与针孔接线桩的连接方式
多股芯线与针孔接线桩的连接1、在连接时,先用钢丝钳将多股芯线进一步绞紧,以保证压接螺钉顶压时不松散。2、如果针孔过大,则可选一根直径大小合适的导线作为绑扎线,在已绞紧的线
时间:2020-06-30 11:29:15
多股芯线与平压式接线桩的连接方式
多股芯线与平压式接线桩的连接方式。1、先弯制压接圈,把离绝缘层根部约二分之一处的芯线重新绞紧,越紧越好。2、绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部三分之一处向左外拆角,然后弯曲圆弧。
时间:2020-06-30 11:27:07
- 上一篇:单股芯线与平压式接线桩的连接方式
- 下一篇:不等径铜导线的对接方式