交流接触器触头的常见故障有哪些?

来源:电工天下时间:2017-09-11 13:11:36 作者:老电工手机版>>

交流接触器触头的常见故障有哪些?

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。

主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。

接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时,最高操作频率可达每小时1200次,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

交流接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

造成故障的原因包括长期使用使触头表面氧化,触头上有油污、花毛、异物,运动部分有卡阻现象,电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。

如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。

即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。

对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。运动部分有卡阻现象,可拆开检修。

交流接触器使用中注意事项:

1、操作频率应在允许范围内。  

2、励磁线圈电压应为85%~105%Un。  

3、铁芯、衔铁端面接触良好、无异物。  

4、触点表面接触良好,有一定的超程和耐压力。  

5、铁芯上短路环应完好。  

6、铁芯、触点支持件等活动部件动作应灵活。

相关文章
  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 户户通接收机的故障实例分析

    户户通接收机的故障实例分析

    有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...

    时间:2021-08-19 10:35:43

  • 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。

    时间:2021-06-21 08:51:31

  • 照明线路故障的几种类型

    照明线路故障的几种类型

    有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:01:51

  • 节能灯电子镇流器故障维修方法

    节能灯电子镇流器故障维修方法

    节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。

    时间:2020-11-04 14:36:11

  • 电力猫常见故障的处理办法

    电力猫常见故障的处理办法

    电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。

    时间:2020-06-29 14:44:26

  • 维修电工故障排除技能快速提高方法

    维修电工故障的排除技能

    怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。

    时间:2019-07-09 09:46:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有