农村改造中地埋电线故障的检测方法
来源:电工天下时间:2020-01-28 11:46:24 作者:老电工手机版>>
【农村改造中地埋电线故障的检测方法】
在农网改造工作中,不少地区采用了地埋电线,时间久了之后,地埋电线产生故障现象逐渐增多。
敷设一年以上的地埋线,许多供电所辖区内都有故障出现。
如何快速、准确的找出故障点,及时排除故障,推进农网改造进度,一起来探讨下。
一、地埋线产生故障原因分析
了解地埋线产生故障原因,可以有效地防止故障产生,减少故障发生几率,并有助与及时排除故障。一般说来。 地埋电线产生故障,是由于以下几方面原因造成:
1、外力破坏:是故障产生的主要原因。例如在地埋线路上方重复施工、铺设水管,修筑水渠、植树、搞建筑物等等,往往极易损伤地埋线绝缘层,造成断线故障或接地故障。
2、接头故障:由于施工中接头工艺不规范,极易造成接头处机械损伤。或者存在接头处接触电阻较大、绝缘不良等问题。电线带负荷运行一段时间后,接头处隐患往往造成断线或接地故障。
3、敷设不规范:地埋线敷设时,要有严格的工艺要求。但由于农网改造工作量大面广、人员紧缺,部分地区在地埋线施工中,往往存在这样或那样的不规范施工行为。例如地沟回填时不用细纱土,用含有碎石的土块直接回填,极易导致损伤绝缘层。或者开沟深度过浅,如深度小于0.6m,极易在地表面重压下造成断线或接地故障。在高寒地区,如敷设深度小于冻土层厚度,更容易因热胀冷缩造成断线故障。
4、其他原因:例如地埋线本身存在质量缺陷;化学物质侵蚀;白蚁或鼠类咬伤破坏等等,也会造成地埋线故障发生。
二、地埋线故障各种检测方法及特点
1、分析判断法
针对出现的地埋线故障,一般先要了解故障产生相关情况,然后进行综合分析,找出故障发生原因,然后有针对性地查找排除。例如,找知情的当事人如施工人员,电线用户,以及其它相关人员,详细了解情况,往往可能以较小的代价在最短时间内排除故障。
分析判断的优点是简便易行,不需要复杂的仪器,对有些故障能够及时排除。其缺点为:大部分故障往往难以找出故障产生的确切原因,因此,用此种方法难以快速排除。对于埋线长度上百米的地埋线,在无仪器情况下,靠人为分析判断查找故障,有时开挖十几处,费时十几天也难以找出故障点,并且有时还会对同一沟内其它电线造成损伤,发生新故障。这种方法一般不单独使用,而是与其它仪器检测方法配合使用。
2、用简易接地故障检测仪测试故障
目前市售的许多品牌接地故障测试仪,其工作原理和测试方法大同小异。其工作原理为:给接地电线施加一固定电压信号,在接地点周围地面就形成电场,离故障点越近,相同距离间电位差越大,反之亦然。根据这一原理,就能找到接地故障点。这类测试仪器市场售价几百元-几千元,对接地电阻很小的地埋线故障能够达到测试目的。据了解。由于成本低廉、许多农电部门购买了此类仪器。
但用这种仪器检测地埋线故障,其局限性也非常大。因为地埋线故障中,故障点处接地电阻非常高,通常阻值较低的为几十千欧,阻值高的达几兆甚至几百兆欧。因此,用该类仪器排除故障效率较低,误判率较高,难以达到快速、准确地排除故障目的。
3、用智能型电缆故障测试仪仪器测试故障
地埋线大量使用,是近几年的事。因此,地埋线故障测试方法许多农村电工及修试人员不很熟悉。地埋线出了故障,若无先进的仪器和较好的测试方法,故障往往不能在供电企业服务承诺的时限内排除,这样不但耽误了时间,浪费了人力,用电农户有意见,影响了农电供应企业形象,挫伤了农民对农网改造工作的积极性。因此,农村地埋线急需更专业。更有效的故障检测仪器。
与地埋线相比,地埋电力电缆在我国已有了几十年的使用历史,地埋电缆故障检测仪器从最初的电阻电桥、电容电桥测试、驻波测试,到后来发展为闪络测试。仪器发展已经历了普通示波管显示的闪测仪、存贮示波管显示的闪测仪,到现在已研制生产了智能性仪器。
闪测仪采用了大规模集成电路,计算机处理技术,大屏幕液晶显示技术等新技术、新工艺。利用电力电缆测试仪器,加以改进后,测试地埋线故障,其效果非常好,效率高。经大量实践,一般测试一处地埋线故障,从开始到结束在30分钟以内,准确率极高。
3.1、仪器组成
智能性电缆故障探测仪,如RH03系列电缆故障探测仪,一般由四大部分组成:一是故障点测距仪(闪测仪),能在几分钟内测量出故障点大概位置,正负误差在三米之内。二是路径仪,能方便准确地找出地埋线确切敷设位置,查找误差±0.1米。三是定点仪,能在故障粗测后,与高压脉冲电源配合,准确地找到故障点位置,定点误差一般在±0.2米之内。四是一体化高压直流脉冲电源,能够给故障电线施加几千伏,最高至一万伏高压脉冲,迫使故障间点瞬时击穿,产生冲击波,以便在地面上精确定点。
3.2 各部分工作原理简介
1、故障点测距仪(闪测仪):根据脉冲反射法原理,给故障电线施加一脉冲信号,该信号波传输到故障点后,因阻抗不匹配而返回测试端。根据发射波及发射波之间的时间差,就能快速确定故障点大概位置。针对不同故障,施加脉冲波,有低压脉冲波和高压脉冲波之分。该仪器适用测断线、短路、高低阻接地等各种故障。
2、路径仪:给故障电线施加一固定频率交流信号,用专用接收机接收,利用电线上方不同区域具有不同的磁场接收效果这一特点,可迅速找到故障电线埋设位置。
3、定点仪:当给故障电线施加高压脉冲时,大能量的高压脉冲瞬时释放,在故障点处闪络放电,形成电流冲击,产生地震波及电磁波。定点仪利用特制的声磁传感器接收,可准确地找到故障点。
4、一体化高压脉冲电源:一般由调压器、高压变压器、高压硅堆、高压脉冲电容器、放电间隙、高压放电棒等组成。能够输出1万伏直流负高压,经放电间隙后给故障电线施加固定频率的瞬时高压脉冲。经过大量实践,低压电缆或低压电线,在有故障点放电通路情况下,给其施加一万伏以内高压脉冲,因脉冲持续时间极短,一般不会损伤电线绝缘,或者对电线绝缘损伤极小。
相关文章
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
墙中电线十年会老化吗?
墙中电线十年会老化吗,这种担心基本是多余的,专业的事情让专业的人来做,如果藏在墙壁里的线路老化,就让电工来换线就行。
时间:2021-08-12 06:22:24
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法
有关电工常用工具的用法,从电线中间环切电线胶皮用什么工具,用剥线钳就可以了,这里分享下电线中间环切电线胶皮的方法及操作步骤,供大家参考。
时间:2021-07-25 09:13:42
- 上一篇:电容器保护装置跳闸后怎么处理?
- 下一篇:如何进行电缆短路故障类型判断?