电容器保护装置跳闸后怎么处理?
来源:电工天下时间:2017-09-12 09:30:44 作者:老电工手机版>>
【电容器保护装置跳闸后的处理措施】
电容器都有保护装置,保护电容器在电路中稳定运行,如果遇到保护装置跳闸的问题,应该如何处理,检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,做好预防故障发生的各项措施。
电容器自动跳闸的原因:工厂设备安装的补偿电容柜跳闸,说明补偿电容有损坏,漏电和短路了,只要把损坏的那一组电容断开即可。
电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。
为了确保安全,首先检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。
若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。
若未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。
若保护装置再次跳闸,则应对保护装置进行全面的电气试验,以及对电流互感器作特性试验。
如果仍查不出故障原因,就需拆开电容器组,逐台进行试验,直至找出原因为止。
附1,电容器开关跳闸的处理方法
电容器发生故障跳闸:
在功率因素补偿器上断开跳闸的一路,合闸后再投入。如果频繁跳闸重点检查开关上下引线有无松动,断路器本身是否正常,电容器是否损坏。断路器的额定电流应为电容器额定电流的2-3倍。
电容器的开关掉闸后,不许强行试送电。此时值班员必须检查保护装置的动作情况,根据检查结果进行分析判断。
检查顺序:首先检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,然后检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象,最后检查接头是否过热或熔化和套管有无放电痕迹。
如果无上述情况,则可初步判断开关掉闸是由于外部故障造成母线电压波动所致,经过检查,可以试送电。
如果仍不能恢复正常情况,应进一步对保护装置做全面通电试验,并对电流互感器做特性试验。
如果仍查不出故障原因,应对电容器逐台进行试验,未查明原因以前,不得试送电。
相关文章
并联电容器组中串联电抗器的作用
串联电抗器在并联电容器组中起到什么作用,具体参考如下:并联电容器组中用串联电抗器组成谐振电路,可以降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,减小对电容器组的影响。
时间:2022-07-24 13:37:34
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么
有关距离保护的知识,距离保护是一种根据距离的远近而确定动作时间的装置,以下介绍了距离保护的实现原理,以及距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围,距离保护的整定与计算方法,供大家参考。
时间:2022-03-31 07:30:57
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
直流绝缘监视装置接线方法图解
直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
自动按频率减负荷装置原理图解
有关自动按频率减负荷装置原理图解,自动按频率减负荷装置原理接线图,不在检查位置时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开,旋ZK到检查II组电容器位置时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。
时间:2021-06-24 08:31:53
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
- 上一篇:照明线路的三种常见故障及原因分析
- 下一篇:农村改造中地埋电线故障的检测方法