发现电网异常的处理方法
来源:电工天下时间:2020-03-24 13:45:32 作者:老电工手机版>>
在电网的运行维护过程中,当发现电网异常时,变电所值班人员应该如何处理,才能将电网异常的损失降到最低,值班人员需要采取哪些措施。
电网异常的处理办法
当电网发生异常情况时,变电所值班长要立即报告省调值班调度员,以便在系统上及时采取防止事故扩大的措施。
电网电压异常的处理:
1、电网监视控制点电压不得超过调度规定的电压数值的±5%,并且延续时间不得超过2小时,或超过规定数值的±10%,并且延续时间不得超过1小时。否则均应算为事故。
2、变压器事故处理原则,按现场规程规定执行。变压器保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在未查明故障原因并消除故障前不允许强送电。
3、变压器主保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障、检查瓦斯气体和保护动作情况,证明变压器内部无明显故障后,可以试送一次。
4、变压器后备保护动作跳闸,在找到故障点并有效隔离后,可试送一次。轻瓦斯动作发信号后应注意检查并适当降低输送功率。
5、在无主保护的情况下,严禁将变压器投入运行。
相关文章
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理
有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理
有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法
有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施
有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
电力猫常见故障的处理办法
电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理
在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17