等电位作业这些问题切牢记(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-25 07:58:26 作者:老电工手机版>>

等电位作业要注意的几个问题

电工进行等电位作业时要注意哪些问题,等电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,注意选择合适的等电位作业方式,小编整理了等电位作业的8个注意事项,供大家参考。

一、等电位作业要注意的几个问题

等电位作业是人体与带电体处于同电位状态的直接作业,注意几个问题:

1、绝缘梯、台等要有良好的机电强度,且应稳固可靠。

2、等电位作业人员必须穿全套合格的屏蔽服,且各部位连接应良好。

3、等电位作业人员在转移电位时,应使用手部先接触或后离开带电体,严禁头部触及带电体。

4、等电位作业方式较多,要根据具体情况选用,特别是沿绝缘子串或绝缘硬梯进入带电体时防止前倾后仰动作过大,保证足够的组合间隙。

5、等电位作业适用于在电压高、相间距离大的设备上进行作业,在间隙较小时,应采取可靠的隔挡措施,方可使用此方法。

6、等电位作业人员同电位后,所用的工具、材料等,应用合格的绝缘工具或绝缘绳索传递,且传递过程中的组合间隙必须满足有关规定。

7、进行等电位作业时,严禁用棉纱、汽油、酒精等易燃物擦拭带电体及绝缘部件,以防止起火。

8、使用软梯作业时,应注意对交叉跨越或临近物的安全距离,悬挂软梯时应遵守相关规定。

二、什么是等电位作业

等电位作业即作业人员通过电气连接,使自己身体的电位上升至带电部件电位,且与周围不同电位适当隔离,直接对带电部分进行的作业。

猜你喜欢:

  • 等电位作业进入带电场的安全注意事项

    等电位作业进入带电场的安全注意事项,等电位作业进入带电场的方法,沿绝缘软梯进入和沿耐张绝缘子串进入的等电位带电作业进入电场的方法,以及吊梯法进入、沿平行梯进入等电位的进入电场方法。....

  • 等电位作业进入带电场的方法

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。....

  • 等电位作业的安全要求

    等电位作业的安全要求,等电位作业中,进入或脱离等电位过程中的安全防护,进入等电位和脱离等电位都应动作迅速,每次移动作业位置时,若人体没有与带电体保持等电位的话,都会出现充电和放电的过程。....

等电位作业的一般要求:

1。使用范围

等电位作业是作业人员在带电设备上直接进行作业。

2。屏蔽措施

(1)等电位电工必须穿全套屏蔽服(包括帽、衣、裤、手套、袜或导电鞋,不同),且各部连接可靠,才能进入电场。

(2)根据使用范围不同,屏蔽服分Ⅰ、Ⅱ两型,其性能和使用范围符合GB6568。1~GB6568。2-2000《带电作业用屏蔽服装》和《带电作业屏蔽服装试验方法》的规定。

(3)屏蔽服在使用前应进行外观检查,当发现损坏和毛刺状时进行整套衣服电阻测量,符合要求后才能使用。

(4)等电位电工穿好屏蔽服后,外面不得在穿其他衣服,里面应穿阻热内衣。

(5)屏蔽服主要作用为屏蔽电场,故严禁将其作载流体使用。如更换阻波器时,不得用屏蔽服短接阻波器;在中性点非有效接地系统的电气设备上进行带电作业时,不得将其作为单相接地的后备保护等。但允许横担侧或导线侧电工通过屏蔽服短路靠横担侧或导线侧1~2片绝缘子。

3。电位转移

(1)在电位转移过程中,严禁等电位电工用裸露部位和头部进行。否则将有副值大的暂态电容电流流进人体。

(2)电位转移主要有以下两种方法:

①穿戴全套屏蔽服的等电位电工用手转移电位;

②用特制的电位转移杆转移;

(3)如使用电位转移杆转移电位,带电线夹与等电位电工连接的软铜线长度应适当,严防因软铜线过长而缩短带电体的对地距离。

(4)等电位电工转移电位距离应满足《安规》的规定。

(5)等电位电工站在挂梯、竖梯上转移电位前,应在梯上系好安全带,在得到工作负责人许可后才能进行。

4。进入电场

(1)沿直立式绝缘竖梯(包括双脚梯、丁字梯、独脚梯、升降梯、绝缘操作台)进入。

①直力式绝缘梯竖梯均已地面为依托竖力,使用于输、配电线路截面较小或因断股损伤不宜悬挂软梯的导、地线或布线复杂的变电内使用。

②双脚梯、独脚梯、升降梯的高度以不超过13m为宜。使用时,应根据其高度不同设置1~3层四方绝缘拉绳。每四方拉绳应互为90。,且对地夹脚应在30。~45。之间。如因场地限制,不能满足要求时,也必须利用建筑物设法使用其牢固、稳定,严禁以人作为拉绳的锚固点。

③人字梯应根据其长度增设横撑支承,以增加刚度。与此同时,亦应设置2~4根稳固梯身的绝缘拉绳。

④直力式绝缘竖梯的竖立或放到,应设保护绳保险,防止突然倾倒。

(2)沿挂梯(包括软梯和硬质挂梯)进入

①挂梯系以导、地线或横担为依托悬挂。使用前,应按《安规》要求核对导、地线截面,必要时还应验算其强度。

②等挂梯的等电位电工身上应系报安绳,其尾绳头由地面电工配合拉紧。

③等电位电工攀登挂梯时,地面电工应将挂梯下端拉紧,使梯身垂直地面。

④导、地线驰度应挂梯和等电位电工攀登而下降,加上人体高度后,带电体对地和对交叉跨越距离应满足《安规》要求。

⑤瓷横担线路和上、下层布线的上层导线不得使用挂梯作业。

(3)沿平体(包括转动平梯)进入

①平梯均以塔身为依托且基本垂直带电体组装,等电位电工只能沿梯骑马式移至梯头进入电场,但每次移动距离不能过长。

②平梯组装后,其前端应有吊拉绳。吊拉绳与平梯的夹角大于30。。如梯长大于2。5m时,梯身中间应增设吊拉绳。必要时,梯头两侧可增设控制绳,以增加梯身的稳固性。

③如因设备限制,沿平梯通道进入电场的安全距离(包括组合间隙)不能满足〈安规〉要求时,推荐采用转动平梯进入。

④转动平梯一般平行于导线组装,等电位电工移动至前端坐稳,地面电工利用梯间控制绳将梯身旋转至带电体附近并将其稳固后,等电位电工方可进入电场。

⑤采用转动平梯进入电场过程中,等电位电工与接地体(杆塔、拉线)及带电体的组合间隙均应满足《安规》要求。

相关文章
  • 电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

    电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

    问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。

    时间:2022-06-18 06:55:43

  • 电工问题:学习电路好还是机电好

    电工问题:学习电路好还是机电好

    不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-27 11:19:15

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 带电作业安全距离定义及相关规定

    带电作业安全距离定义及相关规定

    在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。

    时间:2022-03-04 06:50:33

  • 在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。

    时间:2021-11-15 06:26:50

  • 在使用喷灯时要注意哪些问题

    在使用喷灯时要注意哪些问题

    在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。

    时间:2021-08-27 13:32:13

  • 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。

    时间:2021-08-11 08:26:03

  • 低压作业与高压作业的定义

    低压作业与高压作业的定义

    有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。

    时间:2021-06-24 08:31:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有