电力系统线路故障现象与处理方法

来源:电工天下时间:2017-04-16 19:22:24 作者:老电工手机版>>

电力系统线路故障现象与处理方法

原文标题:电力系统线路故障的详细说明

为大家介绍下电力系统线路故障现象与处理方法:

1、现象

1)线路有无功负荷及电流指示为零;

2)线路保护动作掉闸相关保护信号发出及录波器动作;

3)与线路相关的两台开关跳闸。

2、处理

1)重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合成功的处理

①检查线路电压、电流是否正常;

②立即汇报调度;

③检查保护动作情况和自动装置动作情况;

④查明保护动作相别与开关动作相别一致;

⑤对故障线路的GIS系统进行全面检查。

2、重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合不成功的处理

①单重不成功时,应检查开关三相均已跳闸,停止单重汇报调度;

②检查保护装置和该线路系统的所有设备,如果检查开关系统没有异常,汇报调度,听候处理;

③如果线路不能恢复送电,根据调度命令拉开线路出线刀闸,作好安全措施;

④如果线路三相电压指示正常,应汇报调度,用同期方法并列;

⑤若由于线路掉闸引起机组大量甩负荷,致使机炉异常,此时按机组事故处理规定处理。

相关文章
  • 供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

    供电所安全员岗位职责

    有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。

    时间:2022-09-08 16:19:16

  • 电力抢修工作流程图解

    电力抢修工作流程图

    电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。

    时间:2022-09-08 14:35:25

  • 稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-25 05:37:32

  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 改动线路为什么需要办理申请报批手续?

    改动线路为什么需要办理申请报批手续?

    改动线路为什么需要办理申请报批手续?在改动线路时为什么要输申请报批手续,应该怎么来写申请报告,下面一起来了解下。

    时间:2021-10-31 18:07:18

  • 户户通接收机的故障实例分析

    户户通接收机的故障实例分析

    有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...

    时间:2021-08-19 10:35:43

  • 架空线路导线预留长度标准值是多少

    架空线路导线预留长度标准值是多少

    有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。

    时间:2021-08-11 08:26:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有