如何防止SF6气体泄漏?防泄漏的三大防护措施
来源:电工天下时间:2017-08-13 08:03:36 作者:老电工手机版>>
发生SF6气体泄漏会导致严重后果,及时发现SF6气体泄漏,有效开展防范工作是重点,发生SF6气体泄漏时,加强通风可以稀释环境中SF6气体浓度,进行换气后,能增加氧含量。
一、防止SF6气体泄漏措施:安装氧气监测传感器 防止窒息
发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体较空气重一般往室内空间低层积聚,造成局部缺氧。
尤其是有地下电缆层、地下电缆沟的情况下,由于空气流通更缓慢,窒息危险就更大,安装氧气体传感器,能及时发现危险,及时报警。
二、防止SF6气体泄漏措施:及时发现SF6气体泄漏 是防范工作开展的第一步
目前,有两种方法可以发现SF6气体泄漏。一是安装于SF6开关设备上的密度继电器,二是安装在SF6开关设备附近的SF6气体监测传感器。
由于密度继电器一般均以MPa为计量单位1000*10ˉ6的SF6气体浓度对于密度继电器来说,根本无法在表上得以显示,因此用密度继电器来监测SF6气体泄漏。
主要是从设备安全运行上来考虑,避免SF6设备中由于SF6气体泄漏致使压力过低而对设备造成的危险。
SF6气体监测传感器由于可以发现微量的SF6气体泄漏,不仅满足安规对SF6气体监测浓度的要求保护现场工作人员的安全健康,而且由于能及时发现SF6设备发生泄漏,对设备安全运行也能起到预警作用提高设备安全运行水平。
三、防止SF6气体泄漏措施:加强环境通风 及时报警
发生SF6气体泄漏时,加强通风一是能稀释环境中SF6气体浓度。
二是进行换气后,能增加氧含量。
另外,及时发SF6气体泄漏报警信号,能使工作人员及时采取有效措施排除故障,防止盲目,甚至无防备地进入事故现场保障人员安全。
相关文章
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
变频器的抗干扰措施有哪些
有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施
有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
供电所线损管理与节能降损的措施
供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施
带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施,包括绝缘配合的基本要求,绝缘配合的惯用法,绝缘配合的统计法,绝缘损坏危险率的基本概念,以及带电作业的安全性与事故率方面的知识。
时间:2021-03-14 21:18:36
室内外配线安全距离要求与措施
有关室内外配线安全距离要求与措施,室内外配线应避开热源管道,达不到要求的情况下,热气管外包隔热层后,管线周围温度应经常在35C以下等。
时间:2020-02-13 15:54:21
农网线损管理的技术措施有哪些
有关农网线损管理的技术措施,线损管理主要有技术线损和管理线损两部分,合理选择节能型配变,进行无功补偿,以及均衡配变的三相负荷,有效降低农网线损。
时间:2020-01-13 09:41:42
带电作业过程的主要技术措施
有关带电作业过程的主要技术措施,保持人身与带电体间的安全距离,绝缘工具最小有效绝缘长度,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,并制订带电作业技术方案。
时间:2020-01-08 11:04:15