油浸式有载分接开关的六大故障的处理措施

来源:电工天下时间:2017-08-13 07:58:04 作者:老电工手机版>>

油浸式有载分接开关的六大故障的处理措施

油浸式有载分接开关的常见故障,包括绝缘油内杂质、游离碳增多,油质变黑,开关的密封圈、垫等出现渗漏油等,油浸式有载分接开关的故障处理方法总结。

一、油浸式有载分接开关的六种常见故障

1、开关触头磨损严重;

2、有载分接开关的各电气连接件、连接线、接触点等损坏;

3、开关的密封圈、垫等出现渗漏油;

4、开关回路接触电阻不达标(过大)。

5、过渡电阻损坏。

6、绝缘油内杂质、游离碳增多,油质变黑。

二、油浸式有载分接开关的故障处理方法

1、对现使用有载调硬度变压器的有载分接开关,一般利用变压器小修时,对分接开关中的回路接触电阻进行测试,通过回路接触电阻值及三相回路接触电阻值比较,分析确认变压器有载分接开关接触是否正常(此项测试可判断触头接触、触头磨损、触头压力、机构转动是否到位等多项参数进行初步分析确认)。

2、对油式有载分接开关箱内绝缘油颜色已变黑的,应将变压器退出运行,对分接开关进行分解检查(油色变黑,说明分接开关内部存在触头接触不良或绝缘介质强度减弱或连动杆表面浮着物增多等原因),通过更换开关触头方式进行;若是因开关绝缘介质强度下降造成,则只能更换分接开关。

3、对开关油箱内油色出现异常的,应进行换油处理(每台有载分接开关的总用油量约20公斤)——新更换的变压器油必须经依据GB 50150—2006《电力设备交接试验标准》中规定的试验项目及标准检测合格,并在现场环境温湿度在检修许可范围内(+5℃~+40℃,环境湿度在<75%)时进行。

4、对分接开关变换分接达5000次时,应对有载分接开关按大修施工工艺对进行吊芯检查,并且根据出现的异常和缺陷部件进行处理和排故。

5、对变压器有载分接开关动作频繁,所带负荷较为关键的,可选择具有在线滤油功能的“在线滤油式分接开关”——滤油次数和时间可通过手动、自动、定时启动和运行时间等进行设定。该装置可在分接开关切换后,自动进行滤油,有效地分解绝缘油中的游离碳及金属微粒并可降低微量水份,从而提高绝缘油的击穿电压和适用寿命,减少停电检修次数,延长维修周期。

在对该变压器分接开关进行解体检查时,发现触头严重磨损,绝缘油内游离碳超标,油质已变黑。从而说明分接开关的接触电阻测试,是发现和杜绝分接开关故障的重要途径。

相关文章
  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。

    时间:2022-04-19 16:54:11

  • 开关跳闸后无法合闸的二种可能性

    开关跳闸后无法合闸的二种可能性

    开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。

    时间:2021-10-23 06:21:27

  • 户户通接收机的故障实例分析

    户户通接收机的故障实例分析

    有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...

    时间:2021-08-19 10:35:43

  • 电灯开关怎么改为另一灯电源

    电灯开关怎么改为另一灯电源

    把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。

    时间:2021-08-15 11:15:49

  • 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。

    时间:2021-06-21 08:51:31

  • 照明线路故障的几种类型

    照明线路故障的几种类型

    有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:01:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有