湛江电厂EH油系统运行问题分析与对策
来源:电工天下时间:2020-05-14 16:06:50 作者:老电工手机版>>
湛江电厂EH油系统运行问题分析与对策,湛江电厂一期300 MW机组锅炉给水泵配置1台100%容量的汽动给水泵和1台备用的75%容量的电动给水泵。
湛江电厂EH油系统运行问题
湛江电厂一期300 MW机组锅炉给水泵配置1台100%容量的汽动给水泵和1台备用的75%容量的电动给水泵。
给水泵汽轮机是东方汽轮机厂生产的G6.6-0.78(8)型,EH油系统采用秦峰液压件厂引进西屋公司技术生产的YU42油源,提供高压EH油以驱动伺服执行机构——高低压主汽阀油动机和高低压调节阀油动机,从而实现给水泵汽轮机主汽阀的开闭和调节阀的调节作用。
1 存在的问题
1,2号机组自投产以来,EH油系统在运行过程中出现了如下问题:
(1) 油泵运行状况一直很差,工作时载荷与卸荷时间间隔很短,卸荷阀动作频繁,油泵长时间在满载情况下工作,增加了油泵的负担,减少了油泵的使用寿命,从而引发了油泵和卸荷阀损坏等故障,需要频繁更换新泵和新阀。
(2) 给水泵汽轮机运行过程中,低压调节阀油动机经常不规则频繁摆动,摆动幅度较大,持续时间较长,有时会发生油动机卸油后不回座及开机时调门打不开等故障。经查上述故障主要发生在电液转换器和快速卸荷阀等组件上,要经常更换电液转换器和快速卸荷阀来恢复系统工作正常。
上述这些故障严重威胁了给水泵汽轮机的安全运行,由于给水泵汽轮机跳机后备用电动给水泵给水流量及压力跟不上而导致主机大面积甩负荷甚至跳机的事故经常发生,既影响了主机的安全运行,又给运行检修维护人员带来了很大的负担。
2 原因分析
2.1 EH油泵和卸荷阀动作频繁损坏故障
为了保护油泵,该EH油系统在供油装置中设置了卸荷机构,配备了高压蓄能器,当蓄能器充油压力达到卸荷阀调定压力时,油泵卸荷,由蓄能器向系统供油;当蓄能器油压下降至卸荷阀调定压力时,油泵起压向系统和蓄能器供油。若蓄能器充氮压力不够或系统存在泄漏时,蓄能器难以在油泵动作间隔时间内维持系统压力稳定,导致卸荷阀动作过频,油泵满载工作时间延长而损坏油泵。
2.2 电液转换器和快速卸荷阀故障
电液转换器是双侧喷嘴挡板式,造成电液转换器和快速卸荷阀故障的主要原因有:
(1) 油中大颗粒杂质的进入,容易堵塞电液转换器喷嘴,导致两侧压力不平衡,使阀芯摆动;同时也可能导致电液转换器和快速卸荷阀等部件的卡涩而拒动。
(2) 油的水解和酸值过高,引起电液转换器和快速卸荷阀等部件的腐蚀,使滑阀与滑阀座之间的油漏流超标,导致部件故障。
(3) 电液转换器和快速卸荷阀等液压部件磨损严重,密封不严,漏流大导致部件故障。
3 对 策
(1) 给水泵汽轮机运行前按规定压力给蓄能器充氮,运行时必须投用蓄能器。
(2) 对系统进行检查,将动静密封点的密封材料全部更换为耐磷酸脂抗燃油的氟橡胶,减少系统漏油。
(3) 系统大小修时,消除系统内及油箱内的机械杂质,加强对油质的化学监控处理,不合格的油不能进入EH油箱。
(4) 加强对EH油精滤器及再生器的监控管理,定期更换滤芯及硅藻土滤芯,降低EH油中杂质的颗粒度及酸性指标。
(5) 及时清理油泵出口滤网,必要时清理各汽门控制块高压油进口滤网。
(6) 当EH油系统出现问题时,应准确判断故障发生位置,及时更换故障的电液转换器和快速卸荷阀等液压部件。
(7) 改善EH油各液压组件的工作环境,将EH油温控制在40~50℃。
采用上述对策后,基本上解决了EH油系统在运行中出现的故障,保证了给水泵汽轮机的安全高效运行。
相关文章
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题
问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工问题:学习电路好还是机电好
不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。
时间:2022-05-27 11:19:15
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
在使用喷灯时要注意哪些问题
在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。
时间:2021-08-27 13:32:13
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题
带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。
时间:2021-03-14 21:18:38
零线与接地线接错漏电断路器的问题分析
有关零线与接线地接错漏保的问题,零线与接地线在接错了漏电断路器时,要看在什么位置接错了,在漏电开关进电源接错时,可以正常工作,但在出电源时接错,则会跳闸的。
时间:2020-04-09 10:24:59
在使用低压测电笔要注意什么问题
在用低压测电笔进行测电时有哪些注意事项,如何减少测电笔测量时的误差,在使用低压测电笔时如何加强安全保护,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-03 10:21:42