直流屏怎么调试,直流屏的调试步骤
来源:电工天下时间:2022-04-02 11:05:18 作者:老电工手机版>>
有关直流屏的调试方法与操作步骤,调试直流屏时,先要检查一次和二次回路接线是否正确,直流屏的调试操作,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常等。
直流屏调试步骤
1、首先,检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。
2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。
6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。
7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。
8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。
9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。
至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。
相关文章
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤
有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
电工入门难不难,电工入门基本步骤看一看
电工只是一个泛称,电力行业分类较细,比如有继电保护、输配电和电气试验等。那么,电工入门究竟难不难?电工入门是比较难的,电气的范围很广泛,主要看从事哪方面的电工,搞一次还是二次,还是搞保护或试验。
时间:2022-04-08 06:41:52
直流屏的作用及工作原理浅析
有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
泽藤SHW190发电电焊机机油的更换步骤
泽藤SHW190发电电焊机机油更换步骤 说明:趁机器热时将机油放出,快速放出机油,然后加入新的机油。1、取出排油塞(见下图),放出机油。2、放完油后,拧紧排油塞。3、加入新的机油,检查油面的高度。
时间:2021-01-19 11:02:21
电动车充电的步骤:先接电池,还是先接电源插座
在对电动车充电的过程中,有个电池与电源插座的连接顺序的问题,不知道你有没有搞清楚,是先接电池,还是先接上电源插座,不懂的话,很容易对电池造成操作,一起来了解下。
时间:2020-06-29 13:54:21
电线保护管安装操作步骤
有关电线保护管安装操作步骤,电线保护管安装分两步进行,包括墙孔的凿打,先在预定穿越墙壁(或楼板)处进行凿打,保护管的固定操作,电线保护管牢固固定在穿墙管的位置处。
时间:2019-12-07 05:58:48
维修电工技师论文撰写方法与步骤
如何写维修电工技师论文,维修电工技师论文编写的目的与意义是什么,准备工作和撰写程序,维修电工技师论文的选题,维修电工技师论文范文一例。
时间:2019-07-09 09:44:12
如何安装电动卷帘,电动卷帘安装步骤图解
电工有时是多面手,会帮助安装电动卷帘,那么如何正确地安装电动卷帘呢,电动卷帘的安装步骤及安装要求是什么,对电动卷帘的安装过程做了总结。
时间:2017-07-14 14:04:53
- 上一篇:中置柜配置直流屏的原因
- 下一篇:直流屏常见故障原因与解决办法