电力设备高压电气交接试验的问题探讨
来源:电工天下时间:2020-05-14 14:55:19 作者:老电工手机版>>
有关电力设备高压电气交接试验的问题探讨,在进行设备交接试验时试验过程与试验结论正确简洁,试验内容客观实用,以确保工程整套启动和试生产运行期间调试质量最佳,在线测试技术以及最新试验方法。
电力设备高压电气的交接试验
电力设备市场日渐进入微利时代,要想出效益,不仅要求建设周期加快,尤其需要安装质量能使用户满意,因此要求在进行设备交接试验时试验过程与试验结论正确简洁,试验内容客观实用,以确保工程整套启动和试生产运行期间调试质量最佳。如何确保高压电气试验在不降低质量的条件下降低成本是我们追求的目标。
1、高压电气试验综述
电气试验一般可分为出厂、交接、大修和预防性等类别试验。出厂试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,防止不合格品出厂,新产品生产时应有型式试验,比较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员现场监造。
任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。【电力设备高压电气交接试验的问题探讨】
交接试验主要是电气设备投运前按照《交接规程》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷,运输途中有无损坏,最终判断它能否投入运行并且为预防性试验积累参 考数据等;预防性试验则是电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。
按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验2大类:绝缘试验可分为非破坏性试验和破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,能够发现设备绝缘的整体性缺陷,其灵敏性有限,因为电压较低,但目前这类试验仍是一种必要的有效的手段;
而破坏性试验如交流和直流耐压试验,因其电压较高,易于发现设备的集中性缺陷,其缺点是会给设备造成绝 缘损伤积累,影响其使用寿命。
特性试验主要是对设备的电气和机械方面的特性进行测试,如断路器的分合闸时间参数、GIS 和断路器的主回路接触电阻、电流电压互感器的变比误差、极性、安伏曲线,发电机变压器的直流电阻等。
2、安装工程电气交接试验问题探讨
交接试验过程非常复杂,因此为节约成本,必须在试验前考虑好一切试验过程中出现的异常现象。因此,对试验有关注意事项作出说明。
特殊立项试验:技术难度大、需要特殊的试验设备、被列为特殊试验项目,按照国家概算的关于交接试验规定,特殊试验项目试验时费用,应由甲方承担。
发电机的现场直流耐压试 验,特别是对汇水管和地之间无绝缘(死接地)的发电机,一定要清除表面积水,否则可能引起放电、破坏引水管。建议最好这类项目不做现场交接试验。
变压器冲击合闸的次数问题,对大容量的一般5 次,其主要是考验在冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使差动保护误动,并不是考验变压器的绝缘性能,对于一般厂用的干式变压器可只冲击3 次,因为它们的主保护一般为速断。
对于互感器规定的二次侧绕组对地及相互之间大于 1000 M,现场比较困难;CVT 的中压电容的介损测试,我们用的都是二次励磁法,但它不足以暴露电容器的缺陷问题,因为加在中压电容器上的电压很低(2~3 kV),另外还容易造成电磁单元中的元件损坏。
对于断路器,真空断路器的断口耐压主要是检测灭弧室的真空度是否合格,因为目前还没有更直接的方法,因此要求耐压值不能低,一般为出厂的 80%;另外,其弹跳时间是主要技术指标,要给予关注,因为弹跳时间过长必然是弹跳次数多,这样引起操作过电压也高,一般40 kV以下的不大于2 ms,40 kV以上的不大于3 ms。
对于电缆的耐压,橡塑绝缘采用直流有明显缺陷,因此规程中有一条“直流耐压可能对绝缘有害;而其他试验方法还在考虑中”,只对 U0为18 kV以下的仍旧采用;另外因为引入了U0/U的概念,我们耐压时应特别注意。
工频参考电压是无间隙金属氧化物避雷器的一个重要参数,因为一般情况下工频参考电压峰值与 1 mA 下的直流参考电压相等,测试时加以注意,其持续电流应带电进行在线测试。
3、在线测试技术以及最新试验方法
3.1 高压新试验设备选材
主要对高压试验设备项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案。
在经济飞速发展的今天,能源贮藏日趋减少,能源的供给逐渐成为影响经济快速增长的瓶颈,解决这一问题的途径主要是开发新能源与节能降耗,提高单位能耗产量。针对我国目前电力及相关技术的发展,节能降耗是促进经济发展的有效手段。
3.2 现场高压新试验(作业)的标准程序
要把标准化作业真正落到实处,就应该将作业指导书的标准程序以操作卡片的形式运用到日常工作之 中,比如变压器的作业指导书的具体内容和现场作业标准步骤。
其内容主要包括:编制依据及引用标准、试验目的、工程概况与工程量、参加作业人员配置、对参加人员的素质要求、施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用 品配备、施工条件及施工前准备工作、作业程序流程图、试验项目、质量保证措施、安全文明施工销及环境管理要求和措施、职业健康风险控制计划、环境因素及其控制措施。
4、试验监督
超前谋划是确保技术监督工作顺利开展的关键。在技术监督现场工作开始前,即编制了详细的技术监督方案,并建立了专门的技术监督组织机 构,明确了各方的责权利,使参建的众多部门之间能够默契配合,确保了技术监督工作的顺利高效开展。
(1)试验工作开始前深入广泛的技术交流,有利于强化对 相关标准的理解和执行,做好试验设备、工器具、技术资料各项准备工作,保证各项试验的顺利进行。
(2)精细化的管理和全过程的技术监督是保障技术监督高质 量完成的手段。全过程的技术监督,确保了对试验过程中出现的问题及时准确地分析和处理意见,为工程的按期高质完工提供了技术保证。
(3)特高压工程中的技 术监督是整个特高压工程质量监督和控制的重要组成部分,应贯彻全过程技术监督的原则。
在设备设计选型、监造、基建、调试、生产运行各阶段,技术监督工作应同步开展。
在特高压工程前期准备及设计、制造和安装的整个过程中以及相关标准的制定过程中,技术监督人员的充分参与,有利于了解各设备的技术特点和特殊要求,掌握技术监督的重点,提高技术监督成效。
5、结语
电气高压交接试验为了发现电气新设备在使用安装过程产生的隐患,检查确定是否符合投入运行的条件,对电气高压新设备进行的检查、试验,也包括取油样或气 样进行的试验。
(1)工作内容:高压部分主要作高压设备性能复核、绝缘强度和状况检测、继电保护系统整定以及继电保护系统功能;低压部分主要作绝缘强度和 状况检测,重要保护装置刻度指示的复核;高低压控制回路的模拟动作试验;出具试验报告。
(2)工作步骤:核对工程实际状况与设计的一致性;取得供电部门或 设计提供的继电保护整定值的书面文件;依交接试验标准对每台设备、系统、回路、继电保护装置作试验;整组联动试验;模拟受电、送电控制操作试验;数值整定 部位封固;出具试验报告。
相关文章
供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责
有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电力抢修工作流程图解
电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
- 上一篇:电力设备维修管理中人为差错原因与控制措施
- 下一篇:智能电网与电力设备产业的关系