电力设备日常检查内容有哪些
来源:电工天下时间:2021-03-27 07:26:11 作者:老电工手机版>>
有关电力设备的日常检查内容与预防措施,包括继电保护定值管理,设立二次设备操作部件状态投退检查,加强熔丝的配置管理,做好电力设备的日常检查,确保电力设备的正常运行与安全生产的顺序进行。
电力设备的日常检查
1、继电保护定值管理
继电保护定值的正确性直接威胁到电网的安全运行,由于定值的错误而导致事故扩大的例子不胜枚举。
因此,一是采取定期定值核对方法来检验定值的正确性;二是为防止微机保护定值区设定错误,对于线路保护不同定值区所代表的含义,和旁路保护上各定值区所代线路名称,直接制作成卡片粘贴在这些保护屏上,以便核对和及时提醒。
而对于象旁路保护经常代线路保护运行,且每次都必须核对旁路保护定值的实际情况,专门制作各旁路定值区的定值数据单。其定值单上数据排列与实际打印出来的定值顺序相同,使得核对工作既方便、快捷又准确无误。
2、二次设备操作部件状态投退情况检查卡
设立二次设备操作部件状态投退情况检查卡,开展这项检查工作的目的是防止出现一些操作部件由于长时间没有被操作,而一直处于不正常运行或停用状态,且又没有能够得到及时发现的可能。
因此,采取制作各保护正常运行下的操作部件状态卡,就近粘贴在需要核对和检查的保护屏上。【电力设备的日常检查内容与预防措施】
每月定期对这些卡上状态与实际设备操作部件状态进行检查核对,把发现的不正常情况进行记录和分析,及时纠正不安全现象。对该检查工作的执行情况以及查出的问题,严格与考核挂钩,不让他成为一种摆设。
3、加强熔丝的配置管理
变电站有许多熔丝,既有一次设备用的高压熔丝,也有二次设备所使用的低压熔丝。
这些熔丝不但型号规格众多,而且管理上也并不容易。首先是熔丝的级差配置问题。
在系统中由于熔丝级差配置不当而发生保护拒动、误动事故也是较多的,且由此而引起的大面积停电事故也发生过。
一是把全站所有熔丝的型号规格进行列表,并按图纸要求核对各级熔丝的配置、容量和规格情况,确认正确后把配置表放置在控制室,便于值班人员在更换熔丝过程时核对。
二是定期更换熔丝,为防止一些设备在长期运行过程中从没有更换过熔丝,导致熔丝内熔芯疲劳和接触的柱头氧化现象,发生熔丝承载能力差而熔断的情况,严格按交直流熔丝管理所制订的标准进行熔丝更换的工作,时间一般安排在保护进行定期校验时。
三是加强对熔丝的备品备件管理。
四是每月对全所熔丝进行定期检查、核对。
把发现的问题及时改进,并将检查内容和结果作详细记录,以便分析和反思。
相关文章
供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责
有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电力抢修工作流程图解
电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
电工安全帽的检查和使用方法
有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
如何计算电力线损,电力线损的计算标准
有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
- 上一篇:电力设备事故处理规定及基本原则
- 下一篇:电力设备绝缘检测技术的主要类型