门面房电源越级跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2019-11-18 10:38:34 作者:老电工手机版>>
有关门面房电源越级跳闸的原因,门面房电源发生越级跳闸故障,可能是主开关小于分开关负载总和,主开关有漏电保护装置没有分开关,主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
门面房电源越级跳闸
一、跳闸的原因
1、主开关小于分开关负载总和。
2、主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
3、经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
4、主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
5、主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。
以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。一般DZ系列的空气开关分励脱扣时间是t<0.1s,即开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
越级跳闸原因(补充):
关于开关越级掉闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热保护。
当住户家中用电量大(约设计额定负荷的1.12倍)且时间超过一定时限(约15分钟)分户总开关因过热导致热保护元件变形动作掉闸。
而楼层总闸开关有二级保护;一是热保护(过负荷)二是速断保护(短路)。当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关短路保护即会动作掉闸。因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。
相关文章
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
工地上安全帽颜色不同是什么原因
进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
电风扇变慢是什么原因
电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。
时间:2022-05-11 09:18:49
一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因
问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。
时间:2022-05-11 09:16:37
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
铜铝线不能搭接是什么原因
铝芯线有强度小、电阻率高与损耗大等缺点,如今铝芯线已被铜芯线取代,不过在工厂中还是会遇到旧的铝芯线回路和铜线搭接的问题,但老电工会说“铜铝不能搭接”,究竟是什么原因,下面来了解下。
时间:2022-01-02 08:10:32
- 上一篇:如何移民加拿大当电工
- 下一篇:如何防止越级跳闸?越级跳闸原因与预防措施