架空导线实际长度如何计算?
来源:电工天下时间:2016-09-09 19:07:12 作者:老电工手机版>>
架空导线实际长度如何计算?
在图纸上 知道了最大弧垂和直线段的长度 怎么计算架空线路的具体长度。
地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。
导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按式7.0.3计算(7.0.3)式中:Tmax——导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;Tp——导、地线的拉断力,N;KC——导、地线的设计安全系数。悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。
架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。
在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。
相关文章
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
如何计算电力线损,电力线损的计算标准
有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
35kv线路线损计算公式
有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
电场力做功的计算方法
有关电场力做功的知识,计算电场力做功的公式有哪些,在不同的电场下,电场力做功的公式是否相同,在计算时有什么注意事项,一起来看下。
时间:2020-05-25 15:49:28
线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法
有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。
时间:2020-05-25 14:17:42
10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么
有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。
时间:2020-05-25 14:16:43
架空线路线损计算公式及要求
有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。
时间:2020-05-25 14:14:35
- 上一篇:农村架空配电线路杆塔定位原则与要求
- 下一篇:架空线路导线预留长度标准值是多少