【图】防爆传感器的工作原理与选购技巧
来源:电工天下时间:2019-10-30 13:54:53 作者:老电工手机版>>
防爆传感器的工作原理,传感器防爆方法分为控制易爆气体、控制爆炸局限、控制引爆源等,选购传感器时考虑使用场合及配置,按需选择本安型、隔爆型的传感器及仪表,并要求供应商提供Ex防爆资质认证等。
防爆传感器的工作原理
对于在易燃易爆场合下使用传感器,为了避免发生爆炸,通常选择具备防爆要求的产品。传感器防爆方法主要有以下三种,分别是控制易爆气体、控制爆炸局限和控制引爆源。
1、控制易爆气体
防爆传感器工作原理是在一个密封的隔爆箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将传感器安装在箱内。型代表为正压型防爆方法Exp。
2、控制爆炸局限
工作原理是按Exd国标,将传感器外壳设计为隔爆标准壳体,仪表设计时按隔爆标准的壳体,按规范严厉地设计、制造和装配一切的管理办法执行工艺,使在壳体内发作的爆炸不致于激发壳体外风险性气体的爆炸。
隔爆防爆办法的设计与制造标准极端严厉,并且装配、接线和维修的操作规程也十分严厉。该办法决定了隔爆的电气设备、仪表往往十分严格,操作须断电等,但很多状况下也是最有用的方法。
3、控制引爆源
工作原理是应用安全栅进行隔离接线,从传感器在用电配电进行处理,将供应给现场传感器的电能量限制在既不能发生足以引爆的火花,又能发生足以引爆的仪表外表温升的平安局限内。依照国际规范和我国的国度规范,当平安栅平安区一侧所接设备发作任何以障时,实质平安防爆办法确保风险现场的防爆平安。
在选购传感器时要考虑因使用场合及配置不同,按需选择本安型、隔爆型的传感器及仪表,还要向供应商提出需要Ex防爆资质认证。
相关文章
光电耦合器的工作原理详解
有关光电耦合器的知识,光电耦合器是一种什么样的器件,这是一种通过光线实现耦合构成电-光和光-电的转换器件,光电耦合器的工作原理是什么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-04 16:47:26
光传感器的应用实例:火灾报警器的结构与工作原理详解
有关光传感器的知识,在火灾报警器中光传感器的应用广泛,火灾报警器由带孔的罩子、发光二极管LED、光电三极管和不透明的挡板组成,以下是火灾报警器的工作原理及应用实例,供大家参考。
时间:2022-03-29 06:45:19
电容式传感器的工作原理及习题解答
有关传感器的知识,介绍了电容式传感器的工作原理,通过电容的变化确定指定物理量的变化,通过几个例题来学习下电容式传感器的应用实例,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-29 06:43:48
钢弦式扭矩传感器的工作原理
钢弦式扭矩传感器的工作原理,钢弦式扭矩传感器属非接触式计量仪器,常用于发动机传动轴扭矩的测量,钢弦的振动频率与所受外力的平方根成正比,通过测量钢弦的振动频率来确定扭矩。
时间:2021-11-10 09:32:37
微电相位差式扭矩传感器的工作原理
微电相位差式扭矩传感器的工作原理,磁电相位差扭矩传感器,实现了非接触测量,能测高速扭矩,还能测静态和低速的把范,将扭力标的一端锁定,另一端接被测轴依就可精确测景形态拉链值。
时间:2021-11-10 09:32:32
气敏传感器的分类_半导体气敏传感器的工作原理
气敏传感器的分类,半导体气敏传感器的工作原理,气敏传感器的种类较多,主要包括敏感气体种类的气敏传感器、敏感气体量的真空度气敏传感器,以及检测气体成分的气体成分传感器。
时间:2021-11-10 09:32:30
电感式压力传感器的工作原理与结构组成
电感式压力传感器的工作原理,电感式压力传感器也称变磁阻式压力传感器,分为变闭隙式和螺管式两种,它由铁芯、衔铁和线圈组成,在压力作用下使衔铁他移(见图7—16)使线圈的电感发生变化而工作。
时间:2021-11-10 09:32:29
压电式加速度传感器的工作原理
压电式加速度传感器的工作原理,压电式加速度传感器,又称压电加速度计,压电加速度计的结构型犬有压缩型、剪切型和弯曲型三种,压电加速度计的稳定性较好,在振动计量中,作为标准加速度计使用。
时间:2021-11-10 09:32:24
- 上一篇:角度传感器工作原理与使用方法
- 下一篇:【图】高温熔体压力传感器的安装与使用指南