三菱plc模块AJ71QE71通讯检查的注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:53:10 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc模块AJ71QE71通讯检查步骤,三菱plc的GPPW开始通讯之前,先在MS-DOS模式下执行ping程序检查连接正确性,支持通过串口与威纶触摸屏通讯。
三菱plc模块AJ71QE71通讯的检查步骤
当准备通过AJ71QE71进行通讯时,在三菱plc的GPPW开始通讯之前,先在MS-DOS模式下执行ping程序来检查连接是否正确。
支持通过串口与威纶触摸屏通讯。
可以通讯:
C:\ping 192.168.0.2
Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32
不可以通讯:
C:\>ping 192.168.0.2
Request timed out.
如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。
[连接目标指定屏幕]
以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列)
a)网络号
为所连接的以太网络分配的一个网络号。
该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。
b)站号(个人计算机的站号码)
为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。
c) IP地址
为目标plc分配一个 IP地址。
d)主机名
为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。
注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。
e)站号
指定分配到该AJ71QE71的站号。
f) MNET/10路由信息参数改变系统。
选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。
g)其它站
如果通过一个有AJ71QE71的三菱plc来访问另一个plc,请指定其它目标永宏plc的网络号和站号。
如果网络号不是与AJ71QE71的plc直接相连的网络,则必须设置路径参数。
相关文章
三菱伺服与触摸屏的通讯方法
三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。
时间:2022-02-19 12:41:10
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些
三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤
有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。
时间:2020-04-25 09:34:54
三菱plc与工控机通讯实现过程
三菱plc与工控机通讯实现过程,三菱plc与工控机通讯的具体实现步骤,三菱plc选用FX2N-48MR-001型号CPU,使用USB-SCO9-FX通讯线进行通讯,首先保证通讯线驱动安装成功,GX编程软件安装成功。
时间:2020-04-25 09:32:11
变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程
变频器与三菱plc通讯精简设计实例,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置,变频器通讯参数设置,变频器设定项目和指令代码的例子,三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比。
时间:2020-04-25 07:58:03