三菱plc运动控制器模块的控制规格
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:31:28 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc运动控制器模块的控制规格,包括控制轴数,运算周期,控制方式,轴圆弧插补控制:子点指定、圆心指定,高级定位控制:块启动、条件启动、等待启动、同步启动、重复启动等。
1、三菱plc运动控制器模块的控制规格
【控制轴数】4轴
【运算周期】1.777ms
【插补功能】2轴,3轴,4轴线性插补,2轴圆弧插补
【控制方式】PTP(点对点)控制,路径控制(线性及圆弧路径均可设定),速度控制,速度·位置切换控制,位置·速度切换控制,速度·扭矩控制
【加速/减速处理】梯形加速/减速,S形加速/减速
【补偿功能】电子齿轮、齿隙补偿、精通功能
【同步控制-输入轴】伺服输入轴、同步编码器轴
【同步控制-输出轴】凸轮轴(最大4轴)
【凸轮控制-凸轮登录数】最大64个(根据存储容量、凸轮分辨率、坐标数)
【凸轮控制-凸轮数据形式】行程比数据形式、坐标数据形式
【凸轮控制-凸轮自动生成】旋切机的凸轮数据自动生成
【控制单位】毫米、英寸、度、脉冲
【定位数据】600个数据(定位数据No.1~600)/轴
【备份】备份参数、定位数据及块起动数据均可保存至闪存ROM中(无需电池备份)
【原点复位-方式】近点DOG方式、计数方式1、计数方式2、数据设定方式和比例原点信号检测方式
【原点复位-高速】提供
【原点复位-辅助功能】OPR重试、OP漂移
【定位控制】
线性控制:1轴线性控制、2轴线性插补控制、3轴线性插补控制、4轴线性插补控制*1(合成速度、参照轴速度)*1
固定进给控制:1轴固定进给控制、2轴固定进给控制、3轴固定进给控制*1、4轴固定进给控制*1
2、轴圆弧插补控制:子点指定、圆心指定
速度控制:1轴速度控制、2轴速度控制*1、3轴速度控制*1、4轴速度控制*1
速度位置切换控制:INC模式,ABS模式
位置速度切换控制:INC模式
现在值变更:指定定位数据和变更当前值用的初始编号
NOP指令:提供
JUMP指令:无条件跳转、有条件跳转
LOOP,LEND:提供
高级定位控制:块启动、条件启动、等待启动、同步启动、重复启动
【手动操作】
JOG操作、微动操作:提供
手动脉冲器:可连接1个模块(增量型),单位放大(1~10000倍)
【其他控制-速度·扭矩控制】速度控制(不带位置循环)、转矩控制(不带位置循环)
【绝对位置坐标】将电池连接至伺服放大器上以确保兼容性
【同步编码器端口】多达4个通道(内部端口、伺服放大器、通过PLCCPU端口)
内置端口:1通道(增量型)
【控制限制功能】
速度限制功能:速度限值、JOG速度限值
扭矩制限:速度限值、相同设定、转矩限值、单独设定
强行停止功能:有效/无效切换设定功能
软件行程限制功能:利用当前进给值检查移动范围、利用机器进给值检查移动范围
硬件行程限制功能:提供
【控制内容变更功能】
速度变更功能:提供
超控功能:1~300%
加速/减速时间变更功能:提供
扭矩变更功能:提供
目标位置变更功能:目标位置地址和目标位置速度可变
【其它功能】
M代码输出功能:提供
步功能:以“步”为减速单位和数据号单位
跳跃功能:通过PLCCPU,通过外部指令信号
示教功能:提供
【参数初始化功能】提供
【外部信号选择功能】通过CPU,通过伺服放大器
【无放大器操作功能】提供
【标记检测功能】连续检测模式、检测数指定模式、环形缓冲器模式
标记检测信号:最大4点
标记检测设定:16设定
【任意数据监视功能】4点/轴
【驱动器间通信功能】提供
【SSCNET通信切断/在链接功能】提供
【数据示波器功能*2】位数据与字数据都为16通道
备注:
*1、插补速度的指定方法仅对基准轴速度有效。
*2、可显示8通道字数据和8通道位数据的实时波形。
相关文章
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些
三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤
有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。
时间:2020-04-25 09:34:54
- 上一篇:【图】三菱plc机械原点复位的操作方法
- 下一篇:A系列三菱plc指令的分类与功能