三菱plc数据寄存器的几种类型
来源:电工天下时间:2015-10-13 08:40:26 作者:老电工手机版>>
三菱plc数据寄存器的几种类型
plc在进行输入输出处理、模拟量控制、位置控制时,需要许多数据寄存器存储数据和参数。
数据寄存器为16位,最高位为符号位。可用两个数据寄存器来存储32位数据,最高位仍为符号位。
数据寄存器有以下几种类型:
1、通用数据寄存器(D0~D199)
共200点。当M8033为ON时,D0~D199有断电保护功能;当M8033为OFF时则它们无断电保护,这种情况PLC由RUN →STOP或停电时,数据全部清零。
2、断电保持数据寄存器(D200~D7999)
共7800点,其中D200~D511(共12点)有断电保持功能,可以利用外部设备的参数设定改变通用数据寄存器与有断电保持功能数据寄存器的分配;D490~D509供通信用;D512~D7999的断电保持功能不能用软件改变,但可用指令清除它们的内容。根据参数设定可以将D1000以上做为文件寄存器。
3、特殊数据寄存器(D8000~D8255)
共256点。特殊数据寄存器的作用是用来监控PLC的运行状态。如扫描时间、电池电压等。未加定义的特殊数据寄存器,用户不能使用。具体可参见用户手册。
4、变址寄存器(V/Z)
FX2N系列PLC有V0~V7和Z0~Z7共16个变址寄存器,它们都是16位的寄存器。变址寄存器V/Z实际上是一种特殊用途的数据寄存器,其作用相当于微机中的变址寄存器变,用于改变元件的编号(变址),例如V0=5,则执行D20V0时,被执行的编号为D25(D20+5)。变址寄存器可以象其它数据寄存器一样进行读写,需要进行32位操作时,可将V、Z串联使用(Z为低位,V为高位)。
相关文章
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc基本连接与驱动指令类型与功能说明
三菱plc基本连接与驱动指令类型与功能说明,三菱plc基本的连接与驱动指令有:LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、ORB、ANB,各指令的功能及使用说明图解。
时间:2020-03-04 10:10:47
三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令
【三菱plc位移位寄存器指令:左移位与右移位指令】有关三菱plc位移位寄存器指令的功能说明,主要介绍SFTR(位右移)、SFTL(位左移)指令的功能,不了解的朋友参考下,借此
时间:2017-06-13 16:58:37
三菱plc功能指令类型与执行方式
三菱plc功能指令类型与执行方式,功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型,数据长度
功能指令可处理16位数据或32位数据。时间:2017-01-07 04:46:21
三菱plc计数器C的二种类型
三菱plc计数器C的二种类型,可编程控制器的计数器共有两种:内部信号计数器和高速计数器,内部信号计数器有分为两种:16位递加计数器和32位增减计数器。
时间:2017-01-05 08:56:01
三菱plc高速计数器响应频率的类型与计算方法
三菱plc高速计数器响应频率的类型,fx3s高速计数器的响应频率和综合频率,有关综合频率的计算公式,综合频率≥ [(单相高速计数器的使用频率和)+(双相高速计数器的使用频率和)] 。
时间:2015-11-12 15:20:27
74ls175集成寄存器引脚图与功能说明
74ls175集成寄存器引脚图与功能,其主要组成部分是触发器,有关集成寄存器74LS175的逻辑电路图与引脚图,此寄存器只有寄存数据或代码的功能。
时间:2015-11-12 03:42:56