【图】三菱plc置位set指令与复位rst指令用法教程
来源:电工天下时间:2015-10-09 15:54:51 作者:老电工手机版>>
三菱plc置位set指令与复位rst指令的用法
1、set是置位指令,作用是使被操作的目标元件置位并保持。
2、rst是复位指令,作用是使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
set, rst的使用:
图c为时序图。时序图可以直观地表达出梯形图的控制功能。
在画时序图时,一般规定只画各元件常开触点的状态,如果常开触点是闭合状态,用高电平“1”表示;如果常开触点是断开状态,则用低电平“0"表示。
假如梯形图中只有某元件的线圈和常闭触点。则在时序图中仍然只画出其常开触点的状态。
三菱plc置位set指令与复位rst指令的使用说明:
1)set指令的目标元件可以是y、m、s
2)rst指令的目标元件为y、m、s、t、c、d、v、z。rst指令常被用来对d、z、v的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。
3)对于同一目标元件,set、rst指令可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。
相关文章
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系统PLC移位传送指令用法教程
三菱FX系统PLC移位传送指令用法教程,指令说明:S为源操作数,M1为被传送的起始位,M2为传送位数,D为目标数,n为传送的目标起始位。
时间:2022-01-05 05:47:16
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)使用说明,1、SET (置位指令):使被操作的目标元件置位并保持。2、RST (复位指令):使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
时间:2021-12-09 16:35:13
【图】三菱plc移位传送指令SMOV的用法说明
三菱plc移位传送指令SMOV的用法说明,移位传送指令SMOV,源数据BCD码右起从第4位(m1=4)开始的2位(m2=2)移送到目标D2/的第3位(n=3)和第2位,而D2/的第4和第1两位BCD码不变。
时间:2020-03-18 11:14:33
三菱plc移位传送指令SMOV的用法举例
在三菱plc中移位传送指令SMOV是用来做什么的,三菱plc移位传送指令SMOV可将二进制数据转换成BCD码,然后进行移位传送,这里介绍下移位传送指令SMOV的使用方法。
时间:2020-03-18 11:05:19
三菱plc数据处理指令(区间复位指令与译码编码指令等)
三菱plc数据处理指令的用法,包括区间复位指令、译码和编码指令、ON位数统计和ON位判别指令、平均值指令、报警器置位与复位指令、二进制平方根指令、二进制整数→二进制浮点数转换指令的用法与注意事项。
时间:2020-03-06 12:03:16
三菱plc区间复位指令的用法
有关三菱plc区间复位指令的用法,区间复位指令ZRST,指令代码为FNC40,其功能是将[D1·]、[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位。
时间:2020-03-06 11:22:50
三菱plc置位与复位指令(SET与RST指令)使用方法
三菱plc置位与复位指令(SET与RST指令)使用方法三菱FX系列plc有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令
时间:2017-06-21 16:44:28