三菱plc基本指令实例教程

一、逻辑取及输出指令

1、指令作用
LD(取)为常开触头逻辑运算起始指令,LDI(取反)则为常闭触头逻辑运算起始指令,OUT(输出)用于线圈驱动,其驱动对象有输出继电器(Y)、辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)、计数器(C)等。OUT指令不能用于输入继电器,OUT指令驱动定时器(T)、计数器(C)时,必须设置常数K或数据寄存器值。

2、使用示例

图1是由LD、LDI、OUT指令组成的梯形图,其中OUT M100和OUT  T0的线圈可并联使用。

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>基本指令1

图1  LD、LDI、OUT指令组成的梯形图

该梯形图对应的语句指令程序为:
程序步        语句            注释
 1       LD     X0       //与左母线相连
 2       OUT    Y0       //驱动线圈
 3       LDI    X1
 4       OUT    M100     //驱动通用辅助继电器
 5       OUT    T0       //驱动定时器
  K19      //设定常数
 6       LD     TO
 7       OUT    Y1

二、触头串联指令

1、指令作用
AND(与)用于常开触头串联连接,ANI则用于常闭触头串联连接。串联触头个数没有限制,理论上该指令可以无限次重复使用,实际由于图形编程器和打印机功能有限制,一般一行不超过10个触头和1个线圈,而连续输出总共不超过24行。

2、使用示例

图2是由AND、ANI指令组成的梯形图。OUT指令之后可通过触头对其他线圈使用OUT指令,称为纵向输出或连续输出。例在OUT  M101指令后,可通过触头T1对线圈Y4使用OUT进行连续输出,如果顺序不错,可多次重复使用连续输出。

三菱plc基本指令2

梯形图对应的语句指令程序为:
LD      X2
AND     X0       //串联常开触头
OUT     Y3
LD      Y3
ANI     X3       //串联常闭触头
OUT     M101
AND     T1       //串联触头
OUT     Y4       //连续输出

三、触头并联指令

1.指令作用
OR(或)是常开触头并联连接指令,ORI(或反)是常闭触头并联连接指令。除第一行并联支路外,其余并联支路上若只有一个触头时就可使用OR、ORI指令。OR、ORI指令一般跟随LD、LDI指令后,对LD、LDI指令规定的触头再并联一个触头。

2.使用示例
图3是由OR、ORI指令组成的梯形图。由于OR、ORI指令只能将一个触头并联到一条支路的两端,即梯形图中M103或M110所在支路只有一个触头,梯形图对应的语句指令程序程序为:
LD      X4
OR      X6             //并联一个常开触头
ORI     M102        //并联一个常闭触头
OUT     Y5
LDI     Y5
AND     X7
OR      M103        //并联一个常开触头
ANI     X10
ORI     M110        //并联一个常闭触头
OUT     M103
OR、ORI指令组成的梯形图

三菱plc基本指令3
图3  OR、ORI指令组成的梯形图

四、边沿检测脉冲指令

1.指令作用
LDP(取脉冲上升沿)是上升沿检测运算开始指令,LDF(取脉冲下降沿)是下降沿脉冲运算开始指令,ANDP(与脉冲上升沿)是上升沿检测串联连接指令,ANDF(与脉冲下降沿)是下降沿检测串联连接指令,ORP(或脉冲上升沿)是上升沿检测并联连接指令,ORF(或脉冲下降沿)是下降沿检测并联连接指令。

LDP、ANDP、ORP等指令用于检测触头状态变化的上升沿,当上升沿到来时,使其操作对象接通一个扫描周期,又称为上升沿微分指令。LDF、ANDF、ORF等指令用于检测触头状态变化的下降沿,当下降沿到来时,使其操作对象接通一个扫描周期,又称为下降沿微分指令。这些指令的操作对象有X、Y、M、S、T、C等。

2.使用示例
LDP、ORF、ANDP指令组成的梯形图

三菱plc基本指令4
图4  LDP、ORF、ANDP指令组成的梯形图

图4是由LDP、ORF、ANDP指令组成的梯形图。在X2的上升沿或X3的下降沿时线圈Y0接通。对于线圈M0,需在常开触头M3接通且T5上升沿时才接通。                
梯形图对应的语句指令程序为:
LDP       X2            //取脉冲上升沿
ORF       X3            //或脉冲下降沿
OUT       Y0
LD        M3
ANDP      T5            //与脉冲上升沿
OUT       M0

五、块或块与指令

1.指令作用
两个或两个以上的触头串联连接的电路称为串联电路块,块或ORB指令的作用是将串联电路块并联连接,连接时,分支开始用LD、LDI指令,分支结束则用ORB指令。

两个或两个以上的触头并联连接的电路称为并联电路块,块与ANB指令的作用是将并联电路块串联连接,连接时,分支开始用LD、LDI指令,分支结束则用ANB指令。

块或(ORB)和块与(ANB)指令均无操作元件,同时ORB、ANB指令均可连续使用,但均将LD、LDI指令的使用次数限制在8次以下。

2.使用示例
图5是由ORB、ANB指令组成的梯形图。该梯形图先由X0、X1指令组成并联电路块A,然后将X2、X3组成串联电路块B,X4、X5组成串联电路块 C,再将两个串联电路块通过ORB指令进行块或操作形并联电路块1,之后再进行或操作后形成并联电路块2,在此基础上通过ANB指令进行块与操作最终形成串联电路块3。

三菱plc基本指令5
图5  ORB、ANB指令组成的梯形图
 对应语句指令程序为:
LD      X0
OR      X3            //组成并联电路块A
LD      X1            //分支起点
AND     X2            //组成串联电路块B
LDI     X4              //分支起点
AND     X5           //组成串联电路块C
ORB                     //将两个串联块进行块或操作,形成1
ORI     X6            //形成并联电路块2
ANB                    //块与操作,形成3
OR      X7
OUT     Y0

六、多重输出指令

1.指令作用
MPS、MRD、MPP这组指令是将连接点结果存入堆栈存储器,以方便连接点后面电路的编程。FX2N系列plc中有11个存储运算中间结果的堆栈。

堆栈采用先进后出的数据存储方式,见图6。MPS为进栈指令,其作用是将中间运算结果存入堆栈的第一个堆栈单元,同时使堆栈内各堆栈单元原有存储数据顺序下移一个堆栈单元。

三菱plc基本指令6

图6  堆栈存储器数据存储方式
MRD为读栈指令,其作用是仅读出栈顶数据,而堆栈内数据维持原状。MRD指令可连续重复使用24次。

MPP为出栈指令,其作用是弹出堆栈中第一个堆栈单元的数据,此时该数据在堆栈中消失,同时堆栈内第二个堆栈单元至堆底的所有数据顺序上移一个单元,原第二个堆栈单元的数据进入栈顶。MPS和MPP指令必须成对使用,连续使用次数则应少于11次。

2.使用示例
图7是两层堆栈应用示例梯形图。首先用MPS将X0送进堆栈顶部的存储单元,然后再将XO与X1的结果用MPS送进堆栈顶部的存储单元,这样原先在堆栈顶部存储单元的数据XO将顺序进入堆栈顶部下一个存储单元中。

三菱plc基本指令7
出栈时,先将处于堆栈顶部的数据即XO与X1相与的结果取出,随着堆栈顶部数据的取出,数据XO顺序到达堆栈顶部的存储单元,然后在下一次的出栈操作中,数据X0被取出堆栈顶部。
两层堆栈应用示例梯形图对应的语句指令程序为:
LD         X0
MPS                       //将X0数据送进堆栈
AND        X1
两层堆栈应用程序示例
图7  两层堆栈应用程序示例
MPS                       //将X0 AND X1数据送进堆栈
AND        X2
OUT        Y0
MPP                       //将X0 AND X1数据取出堆栈
AND        X3
OUT        Y1
MPP                        //将X0数据取出堆栈
AND        X4
MPS                        //将X0 AND X4数据送进堆栈
AND        X5
OUT        Y2
MPP                        //将X0 AND X4数据取出堆栈
AND        X6
OUT        Y3

七、主控触头指令
1.指令作用
MC主控指令用于公共串联触点的连接。执行MC后,表示主控区开始,该指令操作元件为Y、M(不包括特殊辅助继电器)。
MCR主控复位指令用于公共触头串联的清除。执行MCR后,表示主控区结束,该指令的操作元件为主控指令的使用次数N0~N7。

2.使用示例
三菱plc基本指令8
图8  由MC、MCR组成的梯形图

图8是由MC、MCR组成的梯形图。由于Y0、Y1线圈同时受一个触头X0控制,如果在第个线圈所在支路中均串联一个同样的触头,将占有较多存储单元。

使用主控指令MC后,可利用辅助继电器M100,将主左母线移到了常开触头M100后,形成新的左母线,该母线后之后的各支路中仍采用LD或LDI连接,其连接关系与M100和主左母线之间的连接关系相同,但节省了单元。当M100控制的各支路结束后,再用MCR指令撤消新的左母线。
梯形图对应语句指令程序为:
LD         X0
MC         N0         //主左母线移动到M100之后,建立新的左母线
M100
LD         X1
OUT        Y0
LD         X2
OUT        Y1
MCR        N0        //撤消建立的新左母线
LD         X5
OUT        Y5

八、置位复位指令

1.指令作用
SET置位指令功能是驱动线圈并使用线圈接通(即置1),并具有维持接通状态的自锁功能。
RST复位指令功能是断开线圈并复位,具有维护断开状态的自锁功能。此外数据寄存器(D)、变址寄存器(V或Z)、积算定时器T246~T255、计数器(C)的当前值清零及输出触头复位等均可使用RST。

2.使用示例
图9是SET与RST指令组成的梯形图,当X0接通时,Y0被置成ON状态,之后X0再断开,Y0状态仍然保持;而当X1接通时,Y0的状态复位为OFF,之后X1断开,Y0仍保持OFF状态。
三菱plc基本指令9图9  由SET、RST组成的梯形图

该梯形图对应的语句指令程序为:
LD         X0
SET        Y0
LD         X1
RST        Y0

九、 脉冲输出指令

1.指令作用
前沿脉冲PLS指令在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出;后沿脉冲PLF指令则在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。PLS和PLF指令的驱动元件是Y与M,但不包括特殊辅助继电器。

2.使用示例
图10是由PLS、PLF组成的示例梯形图。当X0由OFF至ON的上升沿,辅助继电器M0接通,线圈Y0接通;而在X1由ON至OFF的下降沿,辅助继电器M1接通,线圈Y0置位为OFF。
三菱plc基本指令10
图10  由PLS、PLF组成的梯形图

对应语句指令程序为:
LD          X0
PLS         M0             //在XO的上升沿置M0为ON
LD          M0
SET         Y0             //置Y0为ON
LD          X1
PLF         M1             //在X1的下降沿置M1为ON
LD          M1
RST         Y0             //将YO复位为OFF

十、取反及空操作结束指令

1.指令作用
取反INV指令在梯形图中用一条45°短斜线表示,其作用是将之前的运算结果取反,该指令无操作元件;空操作NOP指令是一条无动作、无操作元件且占一个程序步的指令,程序中加入NOP指令主要为了预留编程过程中追加指令的程序步;结束END指令用于标记用户程序存储区最后一个存储单元,使END指令后的NOP指令不再运行并返回程序头,提高了PLC程序的执行效率。

2.使用示例
图11是由INV、END指令组成的示例梯形图。其中X0与X1的结果由INV指令取反,X2也取反,两者进行或块操作后再取反,最后输出至Y0。
三菱plc基本指令11

图11  由INV、END指令组成的梯形图

其对应语句指令程序为:
LD          X0
AND         X1
INV                       //对X0 AND X1的操作结果取反
LD          X2
INV                       //对X2取反
ORB                       //或块操作
INV                       //对或块操作结果取反
OUTO        Y0

十一、工作任务
撰写LD、LDI、OUT;AND、ANI;OR、ORI;LDP、ORF、ANDP;ORB、ANB;MC、MCR;SET、RST等指令作用说明书。

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...

    时间:2022-09-20 20:37:02

  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。

    时间:2022-09-20 20:36:36

  • 三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。

    时间:2022-09-19 13:20:33

  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。

    时间:2022-06-09 05:36:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有