三菱plc周期性死机故障与程序丢失故障
来源:电工天下时间:2020-03-06 12:21:36 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc周期性死机故障与程序丢失故障的维修方法,plc运行时间太长,会出现周期性死机,程序丢失等不同故障,大多plc程序丢失是因为接地不良或接线有误、操作有误与干扰等原因造成的。
1、周期性死机故障
plc在运行很长时间就会出现周期性死机,程序丢失等不同的故障,有时候重新启动下有可能正常工作,就跟台式电脑一样,把电脑主机清扫一下就能正常工作了。
从plc维修很多死机的故障实例中看,长时间积灰是造成plc周期性死机的最常见原因。
因此,用户应定期对plc机架插槽接口处进行清扫。
清扫时,可先用压缩空气将控制板上的灰尘吹净,再用95%的酒精洗净插槽及控制板插头,清扫完毕后细心组装,恢复开机便能正常运行。
2、程序丢失故障
用户最头痛的还是程序丢失故障。
长期在维修三菱plc的时候发现,大多plc程序丢失是因为接地不良或接线有误、操作有误和干扰等几方面原因造成:
一、安装plc主机及模块时必须有良好的接地,通常采用plc主机外壳与开关柜外壳连接接地,当出现接地不良时,应考虑采用多股铜心线,采用从plc主机接地端子直接接地,确保良好接地。此外,还应保证i/o模块24v直流电源负极有良好的接地。
二、plc主机安装时,主机电源接线端子相线必须连接正确,不然也会出现主机不能启动,时常出错或程序丢失现象。
三、plc维修时,为了防止程序丢失,需准备好程序包。一个完好的程序需提前打入程序包,以备急需。
四、plc维修中使用编程器查找故障时,将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,就可起到保护内存的作用。plc维修时,如果要断开plc系统电源,则应先断开主机电源,然后再断开i/o 模块电源,如果先断开i/o 部分电源,或i/o 部分和主机电源同时断开,则会使断电处理间存入不正确数值而造成程序混乱。
五、由于干扰原因造成plc程序丢失,三菱plc维修时处理方法可参照plc受干扰引起的故障的处理,尽可能地抑制和削弱干扰。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43