三菱cc-link数模转换模块替代产品用法注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:15:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱cc-link数模转换模块替代的注意事项,三菱cclink数模转换模块aj65sbt-62da替代常规产品aj65bt-64dav/dai,需要注意哪些问题,一起来了解下。
三菱cc-link数模转换模块
三菱cclink数模转换模块aj65sbt-62da替代常规产品aj65bt-64dav/dai时,需要注意的问题。
在使用常规产品aj65bt-64dav/dai的现有系统中,当把aj65bt-64dav/dai换为aj65sbt-62da时,注意:
1、由于aj65sbt-62da占用一个站(aj65bt-64dav/dai),因此必须更改网络参数中的站信息设置。
2、由于2种型号之间远程i/o信号和远程寄存器设置不同,因此不能利用常规型号的程序。
3、由于端子排之间在形状和布局上的差异,不能照样使用常规模块的端子排。
4、偏置/增益设置方法也不同的。
5、设置站号的方法和设置传送速度设置开关的方法也不同的。
相关文章
三菱触摸屏RS-232转USB转换适配器的实现方法
有关三菱触摸屏的知识,如何将三菱触摸屏RS-232转为USB转换适配器,以下介绍了GT10-RS2TUSB-5S形状及各部位名称,以及GT10-RS2TUSB-5S的安装方法,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:45:24
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些
三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤
有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。
时间:2020-04-25 09:34:54
三菱plc状态图到功能图的转换机制
三菱plc状态图到功能图的转换机制,三菱plc功能图的绘制方法,在功能图中,每个状态器都有三个功能,驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2020-04-25 09:11:55
【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法
有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
时间:2020-03-18 15:06:33