三菱plc无法从pc机下载进plc程序怎么办?
来源:电工天下时间:2020-03-06 16:56:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc无法从pc机下载进plc程序的故障处理方法,一台型号为fx2n-64mr-d的三菱plc,在程序无法从pc机下载进plc,run/stop开关拨动时无反应,run/stop开关元件损坏引起的故障。
三菱plc无法从pc机下载进plc程序的问题
1、故障问题
一台型号为fx2n-64mr-d的三菱plc,在程序无法从pc机下载进plc。
2、故障处理
根据检测流程对plc进行检测,将该plc与pc机连接进行通信时,发现run/stop开关拨动时无反应,打开plc外壳,取出cpu电路板,检测run/stop开关发现该元件由于长时间经常拨动,已出现损坏,随即更换新的run/stop开关。
拨动开关时已恢复正常,再次与pc机进行通信,程序能下载到plc中,该plc工作正常。
相关文章
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱PLC怎么连接三菱触摸屏
三菱plc有不同的系列,比如有三菱FX系列PLC、三菱Q系列PLC以及三菱A系列PLC,不同系列的三菱PLC怎么与GT1575触摸屏进行连接,在连接时要注意哪些问题,下面一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:05:54
三菱触摸屏怎么实现竖屏?
三菱触摸屏怎么实现竖屏?三菱plc触摸屏的功能越来越多,可以自由调节横屏或竖屏,那么竖屏的三菱触摸屏怎么才能实现,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:04:19
三菱触摸屏怎么读出程序
三菱触摸屏怎么读出程序?看下三菱触摸屏有哪些系列,GT系列、A900系列、F900系列中没有mt型号,那么mt系列触摸屏应该是威纶通牌子的10寸屏,怎么其中的程序读出来,上传到电脑上,其实很简单。
时间:2022-03-06 13:03:54
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?在使用下面不同的方法进行配线及连接时,有可能会不符合EMC指令的要求。如下图中连接电源线、接地线,务必在以下所示的范围内安装铁氧体磁芯,GT23无需安装铁氧体磁芯。
时间:2022-02-20 08:48:47
三菱触摸屏有噪音怎么办
三菱触摸屏发出噪音怎么办,在三菱plc触摸屏上的噪音分为二种,一种是通过空间传播的辐射噪音,一种是从连接线直接传来的传播噪音,针对不同的噪音应使用不同的解决方法。
时间:2022-02-20 05:42:07