三菱plc输入规格与外部接线回路的问题
来源:电工天下时间:2020-02-06 10:06:09 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc输入规格与外部接线回路的问题,三菱plc输入灵敏度,三菱plc传感器用外部回路,三菱plc的输入电流由内部的DC24V电源提供,三菱plc的输入电流是DC24V。
三菱plc输入规格与外部接线回路
1、三菱plc输入灵敏度
三菱plc的输入电流是DC24V,为可靠起见,需要使其ON时为4.5mA以上,OFF时为1.5mA以下。
如果输入接点有吕联二极管和电阻时,或在输入接点上有并联电阻和漏电流失,请按照后面所述的注意事项进行布线。
2、三菱plc传感器用外部回路
三菱plc的输入电流由内部的DC24V电源提供。
如果用外部电源驱动光电开关等传感器时,这个外部电源电压应为DC24V,传感器的输出晶体管请用NPN开集电极型。
三菱plc在输入晶体管是具有高度耐压能力的传感器内,如果没有下面虚线所示的二极管或电阻时,外部电源电压即使不同也可以使用。