三菱plc程序特点与编写注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-05 10:08:23 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc程序特点与编写注意事项,可以按不同的控制对象分类编写在同一段程序中,建立分类程序的方法很简单,把新添加的程序项目引入到plc的扫描过程中去。
三菱plc程序的编写注意事项
三菱plc编程软件的重要特点,就是可以按不同的控制对象分类编写在同一段程序中,这样做使程序结构更清晰,便于程序交流。
如下示例程序中,根据控制回路的不同,把程序分为报警回路,指示回路,变频器控制回路,通讯回路和保护回路等几个回路程序,这样做虽然程序仍是顺序执行,但由于把相同控制对象的有关程序放在同一段程序中,更便于阅读和交流。
建立分类程序的方法很简单。
首先,只要随便右键单击其中的任一项目,再弹出的窗口中选择“新建”,如下图:
在弹出的“新建”窗口中再选择程序类型,数据名和索引就可以了,如下图:
但在写新的程序(哪怕就只有一个MAIN项目)或在原程序中添加新的程序项目时要注意,并不是把新的程序项目下载到plc中就完事了。
如果单纯这样做,在cpu中虽然存在新项目程序,但plc并不扫描执行该段程序,当然,该段程序也就不会有任何输出了(监控该程序时,plc的输入还是能监控到的),在该段程序中可能就会出现如下图所示的现象,虽然都有输入了,但输出线圈并没有动作,可能就会有点儿不可理解了。
解决办法:把新添加的程序项目引入到PLC的扫描过程中去。
具体方法:
1、双击plc项目管理器中“plc参数”。
2、在弹出的“cpu参数设置”窗口中,点击“程序”标签,再在左边的程序列表中单击选定新添加的程序项目,再单击“插入”,最后再为该程序项目指定“执行类型”。
3、添加完后的结果如下图,最后点“结束设置”保存,再下载plc参数到cpu中就可以了。
有时,在线修改程序不允许停机,而下载plc参数则必须在停机状态下才能下载,那么这个问题该如何解决呢?
解决方法:把该段程序写入到plc已经扫描执行的程序中去,这样可读性可能差点儿,也可以在新加的程序第一行加入行间声明,注明是新加的程序,如下图,在下载程序与声明时就不用停机了。
相关文章
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱PLC程序上载不完整显示黄色什么原因
从一台三菱PLC中上传程序到另一台PLC或电脑上,在程式中好多地方显示黄色底色,换了三菱PLC高版本编程软件也没有用,这是什么原因引起的,应该怎么解决,下面具体来看下。
时间:2022-03-06 13:12:08
三菱触摸屏怎么读出程序
三菱触摸屏怎么读出程序?看下三菱触摸屏有哪些系列,GT系列、A900系列、F900系列中没有mt型号,那么mt系列触摸屏应该是威纶通牌子的10寸屏,怎么其中的程序读出来,上传到电脑上,其实很简单。
时间:2022-03-06 13:03:54
三菱GOT-2000触摸屏用以太网程序上传下载的方法
在三菱GOT-2000系列触摸屏中怎么用以太网程序实现上传与下载功能,详细的实现步骤与方法,参考如下。
时间:2022-02-19 12:39:24
三菱plc程序设计与模拟调试的基本要求
有关三菱plc的知识,在使用PLC进行编程时,程序设计的主要内容有哪些,以及如何进行模拟调试,都是需要提前考虑的,这里以三菱plc为例介绍下plc程序设计与模拟调试要求,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:33:33
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53