>首页 > plc > 三菱plc>三菱plc计数器 正文

【图】三菱plc计数器用法详解

电工天下【三菱plc】 编辑:小电工 发布时间:2015-09-14 03:25:01

三菱plc计数器的用法图解

三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。

工作原理:当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。

FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。

内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。

1、16位增计数器

16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25所示。

三菱plc计数器

在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。

2、32位双向计数器

32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。
由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。

C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。(电工技术之家 www.dgjs123.com)当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26所示。

X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。

如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
三菱plc计数器 
3、高速计数器

高速计数器采用中断方式进行计数,与PLC的扫描周期无关。

与内部计数器相比除允许输人频率高之外,应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。

元件使用说明:
1)、计数器需要通过RST指令进行复位。
2)、计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
3)、双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
4)、高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有