三菱fx系列plc用户环境组成与数据结构

来源:电工天下时间:2020-03-05 11:05:26 作者:老电工手机版>>

有关三菱fxplc用户环境组成与数据结构,用户数据结构主要分为三类,第一类为 bit 数据,第二类为字数据。第三类为字与bit的混合,逻辑元件分为输入输出继电器与定时器、计数器与数据寄存器等。

三菱fxplc用户环境与数据结构

它包括用户数据结构、用户元件区分配、用户程序存贮区、用户参数、文件存贮区等。

1、用户数据结构

用户数据结构主要分为三类: 第一类为 bit 数据,第二类为字数据,第三类为字与 bit 的混合。

2、逻辑元件

1) 输入继电器( X0~ X177) PLC的输入端子是从外部开关接收信号的窗口。 FX2 的输入继电器最多可达 128 点,采用八进制编号,且不能用程序驱动。

2) 输出继电器( Y0~ Y177) PLC的输出端子是向外部负载输出信号的窗口。 FX2 的输出继电器最多可达 128 点,且编号为八进制。外部负载的驱动必须由输出继电器实行。

3) 辅助继电器( M)

① 通用辅助继电器 M0 ~ M499 ( 500 点)

② 停电保持辅助继电器 M500 ~ M1023 ( 524 点)

③ 特殊辅助继电器 M8000 ~ M8255 ( 256 点)

4) 状态元件( S)

在步进顺控系统的编程中状态元件 S 是重要的软元件。它与后述的步进顺控指令 STL 组合使用。

有以下四种类型:

1、初始状态  S0 ~ S9 (10 点 )

2、回零  S10 ~ S19( 10 点)

3、通用  S20 ~ S499 (480 点 )

4、保持  S500 ~ S899 ( 400 点)

5) 报警器(S)作报警器用的状态元件: S900 ~ S999 ( 100 点)。一部分的状态元件可用作外部故障诊断输出。

6) 指针( P/ I)

① 分支指令用指针 P0 ~ P63 ( 64 点)

② 中断用指针 I0 □□~ I8 □□( 9 点)

7) 定时器( T)(字、 bit)

① 定时器的动作及元件号

在 PLC 内,定时器是根据时钟脉冲累积计时的,时钟脉冲有 1ms 、 10ms 、 100ms, 当所计时间到达设定值时,其输出触点动作。

定时器的元件号及其设定值和动作如下:

.定时器( T0~ T245)

100ms 定时器 T0 ~ T199(200 点 )

设定值 0.1 ~ 3276.7 秒

10ms 定时器 T200 ~ T245(46 点 )

设定值 0.01 ~ 327.67 秒

(b) 积算定时器( T246 ~ T255) 
三菱fx系列plc用户环境组成与数据结构1

②触点的动作时序及精度 
三菱fx系列plc用户环境组成与数据结构2
 
从驱动定时器线圈到其触点动作,计时触点的动作精度大致可用下式表示:

8) 计数器( C)(字、 bit)

① 内部信号计数器

内部信号计数器是在执行扫描操作时对内部元件(如 X 、 Y 、 M 、 S 、 T 和 C)的信号进行计数的计数器。

.16 bit 增计数器

有两种类型的 16 bit 二进制增计数器:

通用: C0 ~ C99( 100 点)

停电保持用: C100 ~ C199 ( 100 点)

其设定值在 K1 ~ K32767 之间

.32 bit 双向计数器

有两种 32 bit 的增 / 减计数器:

通用计数器 C200 ~ C219 ( 20 点)

保持计数器 C220 ~ C234 ( 15 点)

其设定值为 -2147483648 ~ +2147483647 ,计数的方向由特殊辅助继电器 M8200 ~ M8234 决定。若特殊辅助继电器接通(置 1)时为减计数,否则为增计数。

② 高速计数器

虽然 C235 至 C255(共 21 点)都是高速计数器,但它们共享同一个 PLC 上的 6 个高速计数输入端( X0 ~ X5)。高速计数器的选择并不是任意的,它取决于所需计数器的类型及高速输入的端子。

计数器类型:

1 相无启动 /复位端子 C235 ~ C240

1 相带启动 /复位端子  C241 ~ C245

2 相双向 C246 ~ C250

2 相 A-B 相型 C251 ~ C255

图 6-16 高速计数器

9)、数据寄存器( D)(字)

可编程控制器用于模拟量控制、位置量控制、数据I/O时需要许多数据寄存器存贮参数及工作数据。

① 通用数据寄存器 D0 ~ D199 ( 200点)

只要不写入其它数据,已写入的数据不会变化。但是, PLC 状态由运行( RUN)→停止( STOP)时,全部数据均清零。

② 停电保持数据寄存器 D200 ~ D511 ( 312 点)

同上,除非改写,否则原有数据不会丢失。不论电源接通与否, PLC 运行与否,其内容都不变化。在两台 PLC 作点对点的通讯时, D490 ~ D509 被用作通讯操作。

③ 特殊数据寄存器 D8000 ~ D8255 ( 256 点)

这些数据寄存器供监控 PLC 中各种元件的运行方式之用。其内容在电源接通( ON)时,写入初始化值(全部先清零,然后由系统 ROM 安排写入初始化值)。

④ 文件寄存器 D1000 ~ D2999 ( 2000 点)

文件寄存器实际上是一类专用数据寄存器,用于存贮大量的数据,例如采集数据、统计计算数据、多组控制参数等。

.变址寄存器( V/ Z)(字)

变址寄存器的作用类似于 Z 80 中的变址寄存器 IX 、 IY ,通常用于修改软元件的元件号。 V 与 Z 都是 16 bit数据寄存器。

相关文章
  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。

    时间:2022-01-26 09:16:19

  • 三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

    三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

    三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)

    时间:2022-01-26 08:06:19

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

  • 三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程

    在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:35:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有