三菱plc使用扩展存储器通讯控制变频器的方法
来源:电工天下时间:2020-03-05 10:07:11 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc使用扩展存储器通讯控制变频器的方法,详细介绍了FX2N系列三菱plc的系统硬件组成,三菱变频器通讯参数设置,三菱变频器设定项目与指令代码的例子等。
三菱plc控制变频器的方法
一、系统硬件组成
FX2N系列三菱plc(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
三菱plc-FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);
带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
RJ45电缆(5芯带屏蔽);
终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
选件:人机界面(如F930GOT等小型三菱触摸屏)1台。
二、硬件安装方法
1、用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
2、揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
3、将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
三、三菱变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。三菱变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
四、三菱变频器设定项目与指令代码举例
1、通讯方式
PLC与三菱变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
2、三菱变频器控制的PLC指令规格
3、三菱变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
LD M8000 运行监视;
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
4、变频器运行控制的三菱PLC语句表程序示例及注释
LD X0 运行指令由X0输入;
SET M0 置位M0辅助继电器;
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。
AND M8029 指令执行结束;
RST M0 复位M0辅助继电器。
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
5、三菱变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
LD X3 参数读取指令由X3输入;
SET M2 置位M2辅助继电器;
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
OR RST M2 复位M2辅助继电器。
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
6、三菱变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
LD X1 参数变更指令由X3输入;
SET M1 置位M1辅助继电器;
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:三菱变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:三菱变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。
AND M8029 指令执行结束;
RST M1 复位M1辅助继电器。
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
相关文章
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc定时扩展编程实例图解
三菱plc定时扩展编程实例图解,三菱plc定时最长定时时间为3 276.7s,若需要更长的定时时间,需要自行设计定时扩展电路,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:49:35
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。
时间:2020-03-06 15:59:08
三菱plc程序流向控制类指令的用法
三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。
时间:2020-03-06 15:21:56
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子
分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
- 上一篇:三菱plc编程电缆的通讯端口设置教程
- 下一篇:三菱plc控制变频器的多种方法