>首页 > plc > 三菱plc>三菱fx2n系列plc基本单元部件说明 正文

三菱fx2n系列plc基本单元部件说明(图文)

电工天下【三菱plc】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-08-01 07:21:02

三菱fx2n系列plc基本单元部件

以三菱fx2n系列plc为例,介绍plc基本单元各组成部分,在plc中根据基本单元选择合适的电源,输入接线与输出接线的接点位置十分重要,这三个部分组成了plc的三大基本单元。

plc基本单元各部分说明(以fx2n为例):

三菱fx2n系列plc基本单元组成:电源,输入接线与输出。

1、电源:要根据使用的基本单元连接适当的电源;

2、输入接线:对一般型号,在输入端和com端间外接干接点即可;

3、输出接线:在输出方式允许的前提下,不同的电压等级需使用不同的com端;

三菱fx2n系列plc基本单元部件

图1 fx2n系列plc基本单元组成

三菱FX2N系列plc基本单元

1、基本单元内有CPU、存储器、I/O模块、通信接口和扩展接口等。

2、FX2N具有丰富的元件资源,有3072点辅助继电器。提供了多种特殊功能模块,可实现过程控制位置控制。

有多种RS—232C/RS—422/RS—485串行通信模块或功能扩展板支持网络通信。FX2N具有较强的数学指令集,使用32位处理浮点数。具有方根和三角几何指令满足数学功能要求很高数据处理。

3、基本单元是构成PLC系统的核心部件,内有CPU、存储器、I/O模块、通信接口和扩展接口等。由于FX系列PLC有众多的子系列,现以FX0S,FX0N,FX2N三个子系列为例加以介绍。

4、FX2N系列的基本单元

FX2N系列是FX家族中最先进的PLC系列。

FX2N基本单位有16/32/48/65/80/128点,六个基本FX2N单元中的每一个单元都可以通过I/O扩展单元扩充为256I/O点。

5、不同的PLC有不同的基本单元。

附1,三菱FX2N系列plc型号名称的含义

三菱fx2n系列plc基本单元部件

1、系列序号:如1S,1N,2N。

2、表示输入输出的总点数:FX2N系列PLC的最大输入输出点数为256点。

3、表示单元类型:M为基本单元,E为输入输出混合扩展单元与扩展模块,EX为输入专用扩展模块,EY为输出专用扩展模块。

4、表示输出形式:R为继电器输出(有干接点,交流、直流负载两用);T为晶体管输出(无干接点,直流负载用);S为双向晶闸管输出(无干接点,交流负载用)。

5、表示电源形式:D为DC24V电源,24V直流输入;H为大电流输出扩展模块(1A/1点);V为立式端子排的扩展模块;C为接插口输入方式;F为输入滤波时间常数为1ms的扩展模块;L为TTL输入扩展模块;S为独立端子(无公共端)扩展模块;若无标记,则为AC电源,24V直流输入,横式端子排,标准输出(继电器输出为2A/1点;晶体管输出为0.5A/1点;双向晶闸管输出为0.3A/1点)。

例如,型号为FX2N-40MR-D的PLC,属于FX2N系列,是有40个I/O点的基本单元,继电器输出型,使用DC24V电源。 

    本文已影响

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有