三菱plc输入回路接线方式方法(图文)

来源:电工天下时间:2017-06-30 16:24:34 作者:老电工手机版>>

三菱plc输入回路接线图及常见接线方法(图文)】

各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。

外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。三菱plc输入回路接线图。

这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。(相关阅读:plc控制系统输入回路接线方式  三菱plc输入回路的接线图  plc控制系统输入回路接线设计  plc开关量输入回路  )

1 无源开关的接线

FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图1所示。

这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。  

三菱plc输入回路接线图

2 接近开关的接线

接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。

开关量传感器根据其原理分有很多种,可用于不同场合的检测,但根据其信号线可以分成三大类:两线式、三线式、四线式。

其中四线式有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,实际中只用其中之一;或者是第四根线为传感器校验线,校验线不会与PLC输入端连接的。因此,无论那种情况都可以参照三线式接线。图2为PLC与传感器连接的示意图。

三菱plc输入回路接线图

两线式为一信号线与电源线。三线式分别为电源正、负极和信号线。不同作用的导线用不同颜色表示,这种颜色的定义有不同的定义方法,使用时参见相关说明书。

图2(b)中所示为一种常见的颜色定义。信号线为黑色时为动合式;动断式用白色导线。图示传感器为NPN型,是常用的形式。对于PNP型传感器与PLC连接,不能照搬这种连接,要参考相应的资料。

3 旋转编码器的接线

旋转编码器可以提供高速脉冲信号,在数控机床及工业控制中经常用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。有的编码器输出A、B、C三相脉冲,有的只有两相脉冲,有的只有一相脉冲(如A相),频率有100 Hz、200Hz、1k Hz、 2k Hz 等。当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应,此时,编码器的输出信号要接到特殊功能模块上,FX2N-11C如采用FX2N-11HC高速计数模块。图3为FX2N型PLC与OMRON的E6A2-C系列旋转编码器的接口示意图。

三菱plc输入回路接线图

关于三菱plc输入端接线的问题

三菱fx1n-40mr的plc 为什么拆掉输入端com后 plc还有输入 而且输入输出正常 plc的com端还与直流电源的0v接在一块 麻烦高人指点 顺便告诉小弟一下 输入端的com与Xn有什么关系 他们之间有24v的直流电压 这个正常么?

PLC输入口内部有24V电源(AC电源型),它的地和COM在内部连接在一起,输入端在没有输入的时候,和COM之间是24V电压的。拆掉COM,所有输入都断开。

为什么拆掉COM还有输入?那是DC电源型么?如果是还可理解,因为,即使拆掉COM,外部的信号地和内部的OCM还是连接在一起的,就无所谓拆和不拆了。

DC电源型指的是整个PLC的供电是24V,而AC电源型指的是,整个PLC的供电电源是AC100或者AC220V。

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 一文看懂三菱触摸屏的输入方式

    一文看懂三菱触摸屏的输入方式

    有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。

    时间:2022-02-20 08:47:22

  • 三菱plc有输入无输出是什么问题

    三菱plc有输入无输出是什么问题

    有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。

    时间:2022-02-04 06:17:02

  • 三菱plc输入端com端接线方式

    三菱plc输入端com端接线方式

    有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。

    时间:2021-12-20 11:29:53

  • 三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

    三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程

    在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱plc十键输入指令的应用说明

    三菱plc十键输入指令的应用说明

    有关三菱plc十键输入指令的应用说明,指令梯形图如图6—122(a),三菱plc十键输入指令包括输入数据、位元件的动作等,十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所示。

    时间:2020-03-06 14:31:45

  • 三菱plc单相双计数输入功能的程序实例

    三菱plc单相双计数输入功能的程序实例

    三菱plc单相双计数输入功能的程序实例,使用C246时,使用C249时的例子,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。

    时间:2020-03-06 13:43:34

  • 三菱plc节省输入输出点数的五种方法

    三菱plc节省输入输出点数的五种方法

    三菱plc如何节省输入输出点数,可以通过组合收入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点的合并,将某些功能相同的开关量输入设备合并输入等方式,节省输入与输出点数。

    时间:2020-03-05 10:20:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有