三菱FX2-32MR设计十字路口交通信号灯控制程序
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:23:16 作者:老电工手机版>>
三菱FX2-32MR设计十字路口交通信号灯控制程序,用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序,所用plc机型:三菱FX2-32MR,实现南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。
十字路口交通信号灯控制程序
要求:用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序。
所用plc机型:三菱FX2-32MR。
南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。30秒后翻转。信号系统启动后,东西、南北信号灯周期性工作。
X0启动 X1停止 T0~T11 100毫秒时钟 M辅助继电器 Y输出
︱ X0 X1
︱--------︱︱-------И-------------------------------(M100)
︱ M100 ︱
︱--------︱︱----
︱ M100 T1
︱--------︱︱---------И-----------------------------(T0)K300 南北红灯计时
︱ T0
︱--------︱︱----------------------------------------(T1)K300 东西红灯计时
︱ M100 T0
︱--------︱︱-------И-----------------------------(T2)K250 东西绿灯平光计时
︱ T2
︱--------︱︱---------------------------------------(T3)K30 东西绿灯闪光计时
︱ T3
︱--------︱︱---------------------------------------(T4)K20 东西黄灯计时
︱ T0
︱--------︱︱--------------------------------------(T5)K250 南北绿灯平光计时
︱ T5
︱--------︱︱--------------------------------------(T6)K30 南北绿灯闪光计时
︱ T6
︱--------︱︱---------------------------------------(T7)K20 南北黄灯计时
︱ M100 T0
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y6)南北红灯
︱ T0
︱--------︱︱----------------------------------------(Y2)东西红灯
︱ Y6 T2
︱--------︱︱---------И--------
︱ T2 T3 T10 ︱
︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)东西绿灯(闪亮)
︱ T3 T4
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y1)东西黄灯
︱ Y2 T5
︱--------︱︱---------И--------
︱ T5 T6 T10 ︱
︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)南北绿灯(闪亮)
︱ T6 T7
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y5)南北黄灯
︱ M100 T11
︱--------︱︱---------И-----------------------------(T10)K5 脉冲发生器
︱ T10
︱--------︱︱----------------------------------------(T11)K5(周期为1秒)
︱
︱-------------------------------------【END】
相关文章三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子

三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc交通信号灯设计案例分析

三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。
时间:2020-03-06 15:59:08
三菱plc程序流向控制类指令的用法

三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。
时间:2020-03-06 15:21:56
三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。
时间:2020-03-06 15:18:58
- 上一篇:三菱plc译码指令的使用
- 下一篇:三菱plc外部控制运行停止的实现步骤