熔断器不能做过载保护吗?

来源:电工天下时间:2021-08-28 05:22:30 作者:老电工手机版>>

熔断器可以做过载保护吗,熔断器动作特性是反时限的,电流越大,动作时间越短,因此不适合做过载保护,只适合做短路保护,熔断器也不能作为电动机的过载保护。

一、为何熔断器不能做过载保护

熔断器动作特性是反时限的,电流越大,动作时间越短。

可是过载电流算不上很大,所以动作时间长,再加上动作时间还有5%的偏差,那就不能很好的进行过载保护了。

二、熔断器只能做短路保护不能做过载保护

从熔断器的安装可以看出,在主电路中要装到最前端,它要来保护整个电路,包括短路,过流,过载。它断开电路的安全性,大于任何开关性元器件的性能,使电路彻底断开。

熔断器同样可以用于短路保护,而且单纯从保护动作速度来看,熔断器的熔断速度远快于断路器的跳闸速度。对于保护动作速度要求高的场合,只能使用熔断器作为短路保护。

三、熔断器为何不能作为电动机的过载保护

异步电动机的起动电流是额定电流的4~7倍,所以一般选择熔丝的额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍。这样即使电动机的负载超过额定负载的50%,熔丝也不会熔断。但当电动机超负荷达50%时,电动机在1h不到就会烧坏了。所以熔断器只能作短路保护用,不能作过载保护用。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有