【图】西门子plc定子电阻起动电路与编程方法
来源:电工天下时间:2017-03-20 16:44:29 作者:老电工手机版>>
西门子plc定子电阻起动电路与编程方法
学习掌握带短路软起动开关的鼠笼转子的三相感应电动机的自动起动过程。
通过这种短路软起动,电动机减速起动,并在一定时问段后达到额定转速。
通过按接在输入端I0.0的点动开关ON来实现电机软起动。
如果按接在输入端I0.1的点动开关,则停比电机。电机电路断路器接在输入端I0.2,当电机过载时电机电路断路器打开,电机停止。
起动电路图
程序框图
程序和注释
如果接在输入端I0.0的ON点动开关(常开触点)和接在输入端I0.1的OFF点动开关(常闭触点)同时动作,则设置内存标志位M1.0以互锁。自至两个点动开关又回到初始状态,才取消互锁。
接在输出端Q0.0的电机起动器动作的条件(与逻辑)如下:按下ON点动开关,无互锁(M1.0),电泪L电路断路器(I0.2)常闭触点,未动作,OFF点动开关(I0.1未动作。另外,再通过对Q0.0作或逻辑运算完成起动锁定。现在,电机以减速起动,因为起动电阻还未被短接。
如果电机己起动(Q0.0),并且用于旁路接触器的输出QO门还未被置位,那么计时器T37开始计时。在设定的5秒钟后,如果电泪L仍处于起动状态(Q0.0),则起动接在输出端Q0.1的旁路接触器。
另外,再通过对Q0.1作或逻辑运算完成旁路锁定。
相关文章
西门子plc闪光电路的实例代码
用西门子Plc实现的闪光电路,工作过程为:当按下启动按钮后,要求在两秒钟内有一秒亮有一秒灭,如此反复,灯就会一闪一闪的发光。
时间:2021-12-25 20:13:54
西门子plc程序实例:三相异步电动机自锁电路改造
有关西门子plc的编程实例,将三相异步电动机自锁电路改造成由西门子PLC程序来控制,以下是西门子PLC的I/O地址分配表、硬件接线图与程序梯形图,供大家参考。
时间:2021-12-17 10:45:02
西门子s7-200实现闪光电路的例子
西门子s7-200实现闪光电路的例子,
时间:2021-10-22 09:50:13
西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例
西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例,采用上位机和德国原装的西门子S7-300可编程控制器组成整个系统,采用彩色投影仪和电动屏幕显示全厂平面图、动态工艺流程等。
时间:2020-03-10 18:04:44
【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例
plc在广播发射机自动控制中的应用案例,采用了SIMATIC S7-226型PLC,两快EM-23模拟量采集模块,并介绍了发射机监控系统的硬件和软件设计的方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-10 18:03:28
西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用
西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用,用S7-200 CPU 214 DC/DC/DC进行定位控制,并具有位置监视和位置校正,包括初始化、实际值与设置值的比较、位置的校正与取消等操作。
时间:2020-03-10 17:58:40
西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例
西门子s7-200 plx筛板冲孔加工应用案例,可编程控制器(PLC)S7-200和文本显示器TD200在筛板冲孔加工中的应用,包括筛板冲孔装置及其控制系统、系统控制工作原理、plc控制程序等内容。
时间:2020-03-10 17:53:25
西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例
西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例,plc系统的核心由s7-300构成,除了通过i/o模板采集现场信号来进行监控,实现对西门子6se71系列变频器的profibus通讯,来控制变频器并最终控制其传动系统。
时间:2020-03-10 17:50:04