西门于s7-300系列plc控制电机分批启动,以plc为核心控制单元的电机分批自启动系统,系统组成与系统设计方法,电机分批自启动系统软件主要任务,一起来了解下。

西门于s7-300 控制电机分批启动

一、电机分批自启动技术

以plc为核心控制单元的电机分批自启动系统,其功能特点为:

1、能够实时地监控电机的运行状态;

2、记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件;

3、准确及时地捕获电网电压信息。

4、分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式;

5、具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制;

6、具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维护。

洛阳石油化工总厂的2套PLC电机分批自启动设备,采用西门于S7-300系列PLC,它以CPU313为中央处理单元,每执行1000条二进制指令约需 0.7ms。

S7—300同时具备128点数字量输入/输出和32路模拟量输入/输出,12KB的RAM,20KB的负载存储器;完全能够满足电机状态和 系统电压的实时监控和及时实现电机分批自启动的要求。

二、系统组成

2套PLC电机分批自启动系统根据变电所供电方式,每一段低压母线采用l台PLC,系统硬件主要分为外围电路和核心单元2部分。

外围电路主要完成母线电 压、电机运行状态等信号的采集、处理和转换以及电机启动指令的驱动等。核心单元(即PLC)主要完成信号处理,发出电机驱动指令。

2.1 外围电路

外围电路主要包括几个部分:

1、母线电压采样监测。它通过1个电流型电压变送器将0—380V交流母线电压转换为4*20mA直流信号。

2、电机运行状态信号监控。电机运行状态信号通过电机控制回路中的1个干接点输入到PLC的输入模块。所有信号的输入都经过光藕隔离,以提高抗干扰能力。

3、电机驱动单元。电机启动信号由PLC发出,输出单元不直接驱动电机,而是通过1个220V、10A AC的中间继电器带动电机操作回路。这样一方面提高了驱动能力,另一方面使得电气操作回路和PLC控制回路分隔,提高了系统的安全可靠性。

2.2 核心单元

根据系统的要求,其核心PLC主要有以下几部分:

1、CPU313及系统软件。它完成电压和电机运行状态监测,实时进行逻辑判断,发出电机分批自启动指令。CPU313有4种操作选择:RUN—P、RUN、STOP和MRES运行方式。

2、模拟量输入模块SM331(8路输入)。它把电压变送器输入的4-20mA的模拟量转换为数字信号,并将数字信号送到PI,C的控制单元,以供PLC做出电压判断。

3、数字量输入模块SM321。16路输入2个,32路输入1个,完成62台电机运行状态监测和PLC电机分批自启动系统运行、调试状态监侧,电机运行状态信号通过电机操作回路中的接触器辅助接点接至该模块。

4、数字量输出模块SM322(输出8路)。接受PLC控制单元的指令,完成电机驱动信号输出,通过出口中间继电器,驱动电机操作回路,完成电机分批自启动。

三、系统软件设计

电机分批自启动系统软件的主要任务为:

1、完成系统初始化;

2、正常状态下的数据监测;

3、电网电压出现波动后,即电网电压降至70%,所有电机都会因为电气保护装置而强制退出运行,在此之前,程序已经做出判断并锁存电机状态信号;

4、当电力系统恢复正常(3s内,母线电压恢复至95%)时,程序依据故障前保存的电机状态信号、对具备白启动条件的电机。按照顺序分批发出启动信号,使其恢复运行;

5、无论在正常状态下或是在电机自启动过程中,PLC均实时监侧母线电压;

6、通信接口程序。包括系统监测数据和故障信息,PLC将采集的母线电压信息、电机启动状态信息传输到上位机或DCS系统,便于维护人员实时了解设备运行状况。

相关文章
  • 西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

    西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序

    西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。

    时间:2022-09-18 08:23:05

  • 西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解

    西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解

    西门子s7-300 plc的位逻辑操作的几个例子,位逻辑指令的运算规则:“先与后或”,通过二个例子,介绍了s7-300 plc的位逻辑操作的功能图、梯形图与语句表的实现方法。

    时间:2022-09-18 08:22:24

  • 西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

    西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统

    有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:56:15

  • 西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

    西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计

    有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。

    时间:2022-01-21 07:53:48

  • 西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计

    西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计

    有关西门子PLC的编程实例,一个舞台灯光的控制系统设计,参考如下的舞台灯光布置示意图,用西门子PLC来编写控制系统,并且进行程序调试,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:49:28

  • 西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯

    西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯

    有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-21 07:48:09

  • 西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

    西门子S7-200系列PLC实例:电机多段定时启动功能

    有关西门子S7-200系列PLC的编程实例,用PLC程序实现电机多段定时启动功能,以下是具体的设计要求,PLC的I/O分配情况,以及程序实现过程,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-19 07:19:17

  • 西门子s7-200系列plc实例:抢答器控制程序

    西门子s7-200系列plc实例:抢答器控制程序

    有关西门子s7-200系列plc的编程例子,用plc实现一个简单的抢答器控制程序,主持人与选手间操作抢答器的设计要求,以及完整的plc程序设计,供大家学习参考。

    时间:2022-01-19 07:14:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有