三菱plc脉冲发生器编程实例教程
来源:电工天下时间:2020-03-07 08:00:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc脉冲发生器编程实例教程,分为单脉冲发生器与连续脉冲发生器,三菱plc连续脉冲发生器,又分为周期不可调的连续脉冲发生器、周期可调的连续脉冲发生器,介绍了其工作原理与实现方法。
三菱plc脉冲发生器编程实例
1、单脉冲发生器
在plc的程序设计中,经常需要单个脉冲来实现计数器的复位,或作为系统的起动、停止信号。
可以通过脉冲微分指令PLS和PLF指令来实现,如图3-19。

在图3-20中,输入点X0每接通一次,就产生一个定时的单脉冲。
无论X0接通时间长短如何,输出Y0的脉宽都等于定时器T0设定的时间。

2、连续脉冲发生器
在plc程序设计中,经常需要一系列连续的脉冲信号作为计数器的计数脉冲或其他作用。连续脉冲可分为周期不可调和周期可调两种情况。
1)、周期不可调的连续脉冲发生器。
如图3-21所示,输入点X0接带自锁的按钮。利用辅助继电器M1产生一个脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为两个扫描周期的连续脉冲。
工作原理:
当X0常开触点闭合后,第一个扫描周期,M1常闭触点闭合,所以M1线圈能得电;第二个扫描周期,因在上一个扫描周期Ml线圈已得电,所以M1的常闭触点断开,因此使M1线圈失电。因此,Ml线圈得电时间为一个扫描周期。
M1线圈不断连续地得电、失电,其常开触点也随之不断连续地闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期的连续脉冲信号输出,但是脉冲宽度和脉冲周期不可调。
2)、周期可调的连续脉冲发生器。
若要产生一个周期可调节的连续脉冲,可使用如图3-22所示的程序。

工作原理:
当X0常开触点闭合后,在第一个扫描周期,T0常闭触点闭合,T0线圈得电。经过2s的延时,T0的当前值和设定值相等,T0的触点将要动作。所以在断开后的第一个扫描周期中,T0常闭触点断开,使T0线圈失电。
在此后的下一个扫描周期,T0常闭触点恢复闭合,又使T0线圈得电,重复以上动作,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为2s的连续脉冲。
可以通过改变T0的设定值来改变连续脉冲的周期。
相关文章三菱FX3u原点回归程序的入门实例

有关三菱FX3u plc的编程实例,在三菱FX3u中如何实现一个原点回归程序,介绍了原点回归条件、用DSZR指令(或使用ZRN)来编程,以及原点回归动作的设计等,下面具体来看下。
时间:2022-02-05 06:29:24
三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例

三菱FX系统PLC子程序调用与返回指令用法实例,子程序调用指令:指令的目标操作元件是指针标号P0~P62,允许变址修改。主程序结束指令的用法,包括子程序嵌套使用等,一起来学习下。
时间:2022-01-05 06:19:38
三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明

三菱FX系列PLC主程序结束指令用法实例说明:
时间:2022-01-05 06:17:24
三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明

三菱FX系列PLC循环指令用法实例说明,循环指令可以使程序变得简练,使用循环指令可以反复执行某一段程序,只要把这一段程序放在FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令之间即可。
时间:2022-01-05 06:13:49
三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明

三菱FX系列PLC比较指令用法实例说明:S1、S2为两个比较的源操作数,D为比较结果的标志位软元件,指令中给出是是标志位软元件的首地址(即标号最小的那个)。
时间:2022-01-05 06:11:45
三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明

三菱FX系列PLC区间比较指令用法实例说明:S1与S2为为区间的起点和终点,即数据的上限和下限。如(1~10)1为下限,10为上限。S为比较源的数据或软元件编号,D为标志位软元件,指令中给出的是标志位软元件的首地址。
时间:2022-01-05 06:08:44
三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。
时间:2022-01-05 06:05:18
三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例

三菱FX系列PLC批量传送指令用法实例1、指令说明 S为源操作数,D为目标操作数,N为数据个数。源操作数的软元件有KNX、KNY、KNM、KNS、T、C、D、K、H。目标操作数的软元件有:KNY、KNM、KNS、T、C、D。
时间:2022-01-05 05:47:16