西门子S7-200系列PLC减计数指令实例
本节学习下西门子s7-200中减计数器的用法,先来看下指令在程序中的位置及符号形态。

CTD计数器的操作:
1、首次扫描时,计数器位为OFF,当前值等于预设值;
2、每次当CD端在每一个上升沿接通时,计数器减小1个单位;
3、当前值递减至0时,停止计数,该计数器位置为ON;
4、当LD复位端接通时,计数器复位为OFF,并把预设值PV装入计数器,即当前值为预设值而不是0.
指令命名的含义:CTU(UP)增加计数器,CTD(DOWN)减少计数器。
关于“载入输入端”,就如此前的加计数器一样,在PV位置输入一个设定值,比如数字9。那么,在I0.1的位置,开始向内输入信号时,次数会从设定值的位置开始向下减,而在这期间,如果通过“载入输入端”输入一个信号,那么计数器的当前值会自动跳转到设定值。
如下图:

说明:对于减计数器来说,当C0的值从设定值减少到0时,计数器工作,常开触点将导通。