西门子S7-200系列PLC递增与递减指令入门教程
来源:电工天下时间:2021-10-25 10:40:28 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200递增递减指令实例
指令说明:递增递减指令
增、减指令,又称自增和自减,是对无符号或有符号整数进行自动增加或减少1单位的操作,数据长度可以是字节、字或双字。以指令盒形式编程,执行结果为:IN+1->OUT;IN-1->OUT。
1、字节增和字节减指令:INCB,DEC
使能输入有效时,把一字节长的无符号输入数IN加1或减1,得到一个字节的无符号输出结果OUT。
2、字增和字减指令:INCW,DECW
使能输入有效时,把一字长的有符号输入数IN加1或减1,得到一个字长的有符号输出结果OUT。
3、双字增和双字减指令:INCD,DECD
使能输入有效时,把一双字长的有符号输入数IN加1或减1,得到一个双字长的有符号输出结果OUT,如下图:
图1:递增递减指令
在输入过程中扫描周期非常短,为了避免按一下计入多次的情况,在程序设计时,需要考虑与"沿指令"结合使用,如下图:
图2:字节递增
图3:字的递增
相关文章
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例
有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令
有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程
有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法
有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习
有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令
有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07
西门子plc比较指令的实例代码
学习西门子plc编程的入门例子,西门子plc比较指令的用法,对进出仓库的货物进行记录,仓库最多可放6000箱货物,当货物多于1000箱灯L1亮,多于5000箱时灯L2亮。
时间:2021-12-27 08:27:32
西门子Plc计数器指令的程序代码示例
西门子Plc计数器指令的程序代码示例,主要包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不能分配给几个不同类型的计数器。
时间:2021-12-25 20:05:22