台达plc dvp-eh2系列故障检查方法
来源:电工天下时间:2020-03-03 13:53:45 作者:老电工手机版>>
有关台达plc dvp-eh2系列故障的检查方法,由面板指示灯来判定异常原因,检查电源POWER 指示灯、PLC 运转RUN 指示灯、错误ERROR 指示灯、电池BAT.LOW 指示灯等来确定故障所在。
台达plc dvp-eh2系列故障的检查方法
由面板指示灯来判定异常原因,当DVP-EH2台达PLC 发生异常时,请检查:
1、电源POWER 指示灯
主机的正面均有一个POWER 的LED 指示灯,当主机通上电源时,POWER 的绿色指示灯亮。
如果主机通上电源时此指示灯不亮,请将 +24V 端子配线移出,若指示灯正常亮起,代表着+24V 直流输出供应负载过大,此种状况下请不要使用 +24V 端子之直流电源,请另行准备DC24V 电源供应器。当排除以上的原因,并确认电源输入正常,该指示灯仍不亮,则表示此PLC 已故障请更换,并送回原代理商维修。
2、PLC 运转RUN 指示灯
确认PLC 的状态。当PLC 运转时,此灯号亮起,使用者可利用HPP 或阶梯图编辑程序面板开关下达命令使PLC STOP,或使用RUN/STOP 开关将PLC 设为停止运行 (STOP)。
3、错误ERROR 指示灯
1)、当使用者将不合法的程序输入至主机,或指令、组件超过允许范围,该指示灯均会“闪烁”,此时使用者应由主机D1004 查询错误代码对照应用技术手册的错误码原因对照表,而发生错误的地址存于数据缓存器 D1137 内(若为一般回路错误则D1137 的地址值无效)找出原因修改程序,再重新传送给主机。若发现无法与PLC 联机,且指示灯快速的“闪烁”,则表示24VDC 供应电源不足,请检查24VDC 负载是否过大。
侦错码(D1004, 16 进制编码)查询表,请参考应用技术手册【程序篇】。
2、当ERROR 指示灯持续亮,此时使用者应由主机特殊继电器M1008 判断,若为On 表示程序回路执行时间超过逾时设定时间(D1000 设定值),此时先请PLC RUN/STOP 开关置于STOP,再由特殊数据缓存器D1008 查询出发生逾时的程序位置,可利用指令WDT 来改善。
4、电池BAT.LOW 指示灯
当电池电压过低时,BAT.LOW 指示灯将亮起,此时请尽快更换电池以免使用者程序及停电保持数据消失。
在DVP-EH2台达PLC 未上电时,?换电池必须在1 分钟内完成,以保持PLC 内部原有的用户程序及数据。
电源下电后的停电保持区域的数据,皆是存放于SRAM 内存中,此时维持SRAM 内资料的保持电源由电池提供,因此当电池电力不足且下电后达1 分钟以上时,其程序区与停电保持区的数据将会消失,故程序设计者若是需将程序区与D 装置停电保持区做永久保存时,请参照下面Flash ROM 永久保持与回复机制。
5、Flash ROM 永久保持与回复机制
1)、永久保持机制
程序设计者可使用WPLSoft 软件提供的设定选项(”设定”--> “PLC<=>Flash”)来指定程序区及D 装置停电保持区的数据是否永久保持至Flash ROM 内存中。每次指定后的数据将会覆盖掉前次存于Flash ROM 内的所有数据。
2)、回复机制
当电池电力不足(即电源下电前电池低电压灯亮),且电源下电达1 分钟以上时,则PLC 内部会在下次电源上电时,自动将Flash ROM 内的程序区与D 装置停电保持区的数据,全部回存至SRAM 内存中。
相关文章
台达plc流程控制与传送比较指令功能说明
有关台达plc的二大编程指令,一是程序流程控制指令,二是传送比较指令,主要包括了CJ条件转移、SRET子程序结束等指令,以及ZCP区间比较、MOV数据传送等指令。
时间:2020-04-13 14:28:48
台达plc数据处理指令的功能说明
有关台达plc的三类编程指令,一是数据处理指令,二是高速处理指令,三是便利指令,介绍了这些编程指令的功能,主要包括ZRST、DECO、ENCO等指令,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 14:15:45
台达plc定位控制指令的功能说明
有关台达plc的编程指令,这里介绍下台达plc的定位控制指令,主要包括DRVI(相对定位)、DRVA(绝对定位)、ZRN(原点回归)等指令的功能说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 13:13:24
台达plc常用指令大全
有关台达plc的常用编程指令,有学习台达plc编程的朋友,可以看一看,主要包括台达plc一般指令、输出指令、主控指令及脉冲输出指令等。
时间:2020-04-13 12:31:46
台达plc四则逻辑运算指令功能说明
有关台达plc的编程指令,在台达plc中四则逻辑运算指令的功能说明,主要包括ADD BIN 加法、SUB BIN 减法、MUL BIN 乘法等指令,台达plc逻辑运算必备。
时间:2020-04-13 12:02:46
台达plc循环移位与移位指令功能说明
有关台达plc的编程指令大全,本节为循环移位与移位指令的功能说明,主要包括ROR(右循环)、ROL(左循环)、SFTR(位右移)、SFTL(位左移)等指令。
时间:2020-04-13 11:55:26
台达plc实现24小时时钟的简单例子
有关台达plc计数器的编程实例,用3个计数器构成的一个24小时时钟,在台达plc中实现起来很简单,利用3个计数器配合1s时钟脉冲标志M1013,来构成一个标准24小时时钟。
时间:2020-04-12 17:02:41
台达plc先入信号优先回路入门实例
有关台达plc实现先入信号优先回路的例子,一例智力竞赛的抢答按钮功能的实例代码,介绍了先入信号优先回路的编程方法,该控制程序的完整代码及程序说明,供大家学习参考。
时间:2020-04-12 09:18:20
- 上一篇:台达plc软件解密原理与实施步骤
- 下一篇:台达plc常见问题大全