西门子PLC内存卡复制功能的用法
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:47:50 作者:老电工手机版>>
有关西门子PLC内存卡复制功能的用法,200的内存卡需要连接plc,300的MMC卡可用普通读卡器读出卡的存储映像文件,转换成WLD文件,然后用STEP7打开,西门子PLC内存卡的复制学习功能。
西门子plc的内存卡复制功能
200的内存卡需要连接plc,不然可以用EEPROM读写器读出,但不能反编程序。
300的MMC卡可用普通读卡器读出卡的存储映像文件,转换成WLD文件,然后用STEP7打开,再新建一个S7-300的项目,随便插入一个CPU,然后编译一下。
将打开的wld文件里的所有程序块包括系统数据块一起复制到刚才生成新300项目中,覆盖所有文件。
打开PLCSIM仿真软件,将S7-300项目下载到PLCSIM里(注意不要下载硬件组态,只是下载块文件夹里的所有块,包括系统数据块)然后从PLCSIM里上载程序,上载后就可以看到硬件组态了,即已经完全还原了MMC卡里的程序了。
400的PCMCIA可以用普通笔记本自带的PCMCIA读出映像文件,但暂时还没有转换成程序,只能用于密码破解。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子plc的转换指令功能说明
西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整
时间:2020-03-15 11:05:22
西门子plc的比较指令功能说明
西门子plc的比较指令1、CMP?R 实数比较2、CMP?I 整数比较3、CMP?D 双整数比较比较指令是对两个存储器的内容或数据进行比较,这两个数据应分别传送到累加器1和累加器2中,然后将
时间:2020-03-15 10:55:15
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51