西门子plc高速输入脉冲测定瞬时流量的方法
来源:电工天下时间:2015-12-13 19:26:51 作者:老电工手机版>>
西门子plc高速输入脉冲测定瞬时流量的方法
西门子S7-200 plc高速计数功能除用于常见的运动控制系统转速测量之外,在流量计量方面也有着广泛的用途。
由于PLC内部没有相应的算法来计算频率,因此,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP 7 Micro/WIN中通过以下三部分编程来实现:(1) 定义高速计数器计数流量计输出脉冲;(2) 采用定时中断采集周期时间内高速脉冲输入;(3) 计算高速输入脉冲频率并通过流量换算公式:瞬时流量(ml/s)=脉冲频率(pulse/s)÷脉冲当量(pulse/ml)计算瞬时流量。
1、定义高速计数器
脉冲输出信号的流量计适用于单相计数,因此在主程序中定义高速计数器模式0,将HSC0 的控制字节SMB37赋值16#C8,启用高速计数器、 更新初始值、设定计数方向为增计数,并使用SM0.1初始化高速计数器,如图1。
图1 定义高速计数器
2、高速输入脉冲频率计算
为保证瞬时流量的准确性及实时性,须按照一定的时间间隔采集高速输入脉冲。示例中采用定时中断0每隔250ms更新高速输入脉冲值HC0,并在中断程序中应用该数值运算得到高速输入脉冲频率,如图2,图3。
图2 定时中断
图3 高速输入脉冲频率计算
为采集250ms时间间隔的脉冲值,在频率计算的同时,需要更新高速计数器。由于只是更新初始值,因此初始化高速计数器时设定的控制字SMB37 不用再做更改,调用HSC指令即可。
3、瞬时流量计算
参考流量换算公式,在中断程序中通过编程运算即可计算出瞬时流量,如图4。
图4 瞬时流量计算
相关文章
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc边沿脉冲指令EU、ED用法实例
西门子plc边沿脉冲指令EU、ED的用法,边沿脉冲指令分为上升沿脉冲EU(Edge Up)和下降沿脉冲ED(Edge Down),脉冲指令常用于复位、启动及关断条件的判定,配合功能指令完成逻辑控制任务。
时间:2020-04-23 10:06:16
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明
有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200高速计数器指令
有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。
时间:2016-05-30 07:20:05