西门子plc step7网络组态的操作步骤
来源:电工天下时间:2015-11-26 21:50:53 作者:老电工手机版>>
西门子plc step7网络组态的操作步骤
目的:组态网络,完成各个设备通讯
步骤:
1、在硬件组态的基础上,切换到主画面,并点击 按钮。
2、系统将弹出网络组态画面,然后点击VIEW\Catalog将元件库打开。
3、将STATION下面的PG/PC拖进组态画面中,然后双击PG/PC,弹出PG/PC组态画面,然后点开INTERFACES页。点击NEW,选择MPI interface,点OK键。
4、然后弹出MPI组态窗口,将MPI地址设置为0,并将SUBNET中的MPI(1)选中,点击确定。
5、点开Assignment页,选中MPI INTERFACE(1)和PC ADAPTER(MPI);然后点击ASSIGN,再点击‘确定’按钮。PG/PC组态完成。
6、组态PC STATION ,将PC –STATION拖进组态画面,将其双击,进进PC-STATION组态画面,
7、点开PC-STATION 下的CP PROFIBUS\cp5611 将其拖进PC的第一槽位。弹出CP5611组态画面,选中PROFIBUS(1),点击确定。然后点击SAVE AND COMPILE,将组态存盘和编译。
8、点击STATION\Properties,打开 PC STATION 属性画面,点开CONFIGURATION 页。在中间的框中是PC STATION 的组态文件的文件夹地址和名称。可以用该文件配置PC机的CP5611网卡.
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59