西门子s7-200程序扫描周期的获取方法
来源:电工天下时间:2015-11-08 09:21:02 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200程序扫描周期的获取方法
如果要确定 s7-200 cpu 中运行的 STEP 7-Micro/WIN 项目的扫描周期,请在 STEP 7-Micro/WIN 软件中的“PLC”主菜单中选择“信息...”命令。
在“扫描周期(ms)”框中会显示当 CPU 最后一次从 STOP 转换到 RUN 的三种周期时间:
最后的周期时间(“最后刷新”)
最小周期时间(“最小”)
最大周期时间(“最大”)
可以通过查看用户程序的特殊标志区来获取以上信息。
最后的周期时间请查看 SMW22。
最后一次从 STOP 转换到 RUN 的最短运行周期请查看 SMW24。
最长的运行周期请查看 SMW26。
相关文章
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
【图】西门子plc二分频电路图及扫描周期
有关西门子plc二分频电路图的知识,介绍了二分频电路的扫描周期与分析程序,PLC运行过程就是不断的一次又一次的从头到尾的询问判断每一个指令,即循环扫描。
时间:2015-11-29 02:20:51
plc扫描周期及计算单位
plc扫描周期是什么,如何理解plc的扫描周期,plc扫描周期是指plc从主程序第一行一直执行到最后一行后重回到第一行所需要的时间,plc扫描周期的计算方法。
时间:2015-11-19 13:17:20
【图】西门子step7-mirco/win软件执行有限次扫描的操作步骤
西门子step7-mirco/win软件执行有限次扫描,包括执行单次扫描与执行多次扫描,指定plc对程序执行有限次数扫描(从1次扫描到65,535次扫描),通过指定plc运行的扫描次数,监控程序过程变量的改变。
时间:2015-11-19 07:25:29
西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系
西门子S7-300中RLO上升沿检测指令与程序扫描时间的关系,S7-300的RLO上升沿检测指令 -(P)- 的作用是否会受程序扫描时间影响,不了解的朋友参考下。
时间:2015-10-31 15:27:23
【图】西门子plc cpu扫描周期监视时间与程序扫描时间
cpu扫描周期监视时间与程序扫描时间,程序循环执行500次,需要多长时间?cpu的扫描周期时间是150ms,有可能超出cpu的监控时间而报故障嘛?CPU扫描一个network1的时间是多少?
时间:2015-10-25 22:40:03
【图】西门子plc s7-200执行有限次数扫描的方法
西门子plc s7-200执行有限次数扫描的方法,分为执行单次扫描与执行多次扫描,plc用户程序的循环扫描执行过程三个阶段
时间:2015-10-24 07:45:13