异步通信的功能块的扫描周期问题
来源:电工天下时间:2020-03-10 10:17:02 作者:老电工手机版>>
有关异步通信的功能块的扫描周期问题,SFB14 PUT功能块是FB14和 FB15是异步通信函数,需要几个扫描周期才能够完成,通讯程序的可靠性就是靠中断来保证的。
异步通信的功能块的扫描周期问题
问题:SFB14 PUT功能块是FB14和 FB15是异步通信函数,所谓异步就意味着一个扫描周期不能够完成,那到底需要几个扫描周期才能够完成?它的工作原理需要几个扫描周期?
解答:
通讯和扫描周期无关,只有靠中断才能保证不会“丢失”通讯的字符。通讯程序的可靠性就是靠中断来保证的。
因此,建议不用管通讯它具体怎么工作了,只要记得它绝对可靠就行了。
程序绝对可靠,硬件方面也要做好配合,我一般都要加隔离模块、甚至是用光纤(485光纤收发器,成对使用)。
如果非要搞清楚具体的通讯过程,建议看一看单片机的书,上面对底层的通讯说的比plc方面的书写的详细的多,485、232、422等都看UART(通用异步收发器)那部分。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子plc的转换指令功能说明
西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整
时间:2020-03-15 11:05:22