西门子s7-200编程3*8共24盏霓虹灯的程序问题
来源:电工天下时间:2020-03-09 09:48:02 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200编程3*8共24盏霓虹灯的程序问题,移动到第一列后变为常亮。第二次也从第八列开始,移动到第二列后常亮,直至八列全亮,闪烁3秒后,西门子s7-200编程多盏霓虹灯的实例。
西门子s7-200编程3*8共24盏霓虹灯的程序问题
现有3*8共24盏霓虹灯,排列为3行8列,要求按下启动按钮,以第八列显示3秒开始,后改为第七列显示3秒,依次类推,移动到第一列后变为常亮。
第二次也从第八列开始,移动到第二列后常亮,直至八列全亮,闪烁3秒后,重新开始,按下停止按钮后,显示按下时显示的状态,再次按启动按钮后继续以上的动作。
解答:
q0.0~Q2.7
如用MW200作为存储循环的寄存器,按启动按钮,若mw''200=0,mov10到mw200
mw200=10,执行第一步,3秒时间到 且启动状态=1 ,mov20 到mw200
mw200=20,执行第二步,依次类推,直至循环结束
输出方式
mw200=10且急停=1,Q2.5,Q2.6,Q2.7 ON
mw200=20且急停=1,Q2.2,Q2.3,Q2.4 ON
|
|
|
|
|
这样在按下停止按钮后,由于启动状态=0,不会mov到下一状态,达到保持的目的。
同时在按下急停按钮后灯全灭,同时mov,0到mw200,起个保护作用。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27